请问220KW水泵用电机直接启动 变压器的容量要多大才背得起

电机是变频启动的 但还要求加个电容补偿柜 电机是380V三相交流异步电机 用了变频器电容补偿应该就可以配小点吧

这么大的电机直接起可不是什么好事, 变压器 起码要1200KVA 还是超载启动, 电机电流约 220X2=440A 启动是 要大于运行时电流的7倍,要是用变频的 就没事了, 大功率变频器自带补偿调整
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-31
大家说的对着,但是大家有么有想过,变频启动时电流也不是多大,其实变频启动也属于软启动,水泵也算是重载启动,300就可以了
第2个回答  2010-03-30
这是不能直接启动的,咱们不说变压器接线柱有多大,变压器有多大,这220的电机启动电流最少空载按四倍也得1600安左右,请问你的电机接线柱,能受得了吗?
不要多想了,用软启动或者降压启动吧
第3个回答  2010-03-30
要根据设备的利用系数、功率因数算出视在负荷,大概300KVA的够了,不过这么大的电机还是建议降压启动。
第4个回答  2010-03-30
这么大的水泵建议你不要直接启动、用变频或者星三角。直接的话再起码300KW
相似回答