镀锌板通风管道的厚度是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-01
一般来讲就是截面周长*风管长度*损耗系数。 1、设矩形风管横截面长边为A,短边为B,长度为L 矩形风管面积=(A+B)*2*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。 2、设圆形风管横截面直径为D,长度为L 圆形风管面积= 3.14*D*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UD9iv2sUxDpUxvpnDs.html
相似回答
消防风
管
用多
厚
的
镀锌板
?
答:
根据风
管的
直径和长度的有所不同,用于
镀锌
铁皮
的厚度
也有所不同,例如:630mm用于0.75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。消防防排烟系统加装拒绝可查阅《
通风
与空调工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管...
风
管厚度
规范2018
镀锌钢板
答:
2018镀锌钢板矩形风管规范厚度是来4mm
。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压 风管厚度源与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚zhidao度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长...
通风管
制作对
镀锌
铁皮有哪些要求
答:
色泽光亮,表面无氧化现象,镀锌板的厚度根据通风管道的横截面积大小而选用不同厚度的镀锌板,
一般厚度为0.5mm到1.2mm
,宽度根据制作通风管的周长合理选择
排烟
管道800*400
的用的多
厚
的
镀锌板
答:
这个消防排烟管道按照规范要求的是按照中压管道的要求的厚度,
也就是0.75、1.0和1.2三种的
,具体的还需要参照设计要求的厚度的,设计没有要求的按照规范要求的。
镀锌
铁制
通风管道壁厚
标准是什么?
答:
一般来讲就是截面周长*
风管
长度*损耗系数。1、设矩形风管横截面长边为A,短边为B,长度为L 矩形风管面积=(A+B)*2*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。2、设圆形风管横截面直径为D,长度为L 圆形风管面积= 3.14*D*L*损耗系数 法兰及损耗系数一般为1.1.2数。
通风管
有几个面
答:
通风管的厚度
和材质、压力、边长等有关。比如说钢板矩形风管,如果边长不超过32厘米,低压、中压钢板风
管的厚度为
0.5毫米,高压风管的厚度为0.75毫米等。不锈钢风管边长大于10厘米并且不超过50厘米,正压情况下其厚度不低于0.5 毫米,高压负压情况下,其厚度不低于0.75毫米等。 铝板风管边长大于10...