高可靠性供电容量如何计算

在向一个工程供电时,该工程有一个用电负荷的估算,但其中一部分负荷需要高可靠性供电,需要双电源。这部分负荷的估算有没有具体的要求,还是只要开发商提供就可以了,因为这部分负荷涉及到向供电部门交高可靠性供电费用的多少。
举一例子:一个工程供电负荷申请40000KVA,其中10000KVA需要保障它的供电可靠性,要求双电源,但供电部门只给批了约40000KVA的间隔(不同的两个变电站,共四路供电,每路10KV3*300的电缆)问如何保障这10000KVA负荷的可靠性

我觉得你对供电高可靠性的概念没有理解,向用户提供高可靠性是指在发生事故时,能及时对当前负荷的供电电源进行变更,而保证用户负荷不因停电造成损失。
根据你的例子,我所知道的是现在供电公司已确定是给你这一工程供了4路电源,而且是来自2个变电站的,这一可靠性已经很高了,进线为300的电缆,足够用,对你提出的其中重点要维护的10000kva负荷可以采用不同变电站的2路进线供电,当发生主进线所在变电站全停事故时,可以及时将负荷导至另一变电站的备供电源供电,可靠性非常高。

我认为供电公司给你做的这个方案没有问题~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-24
1、供电可靠性RS=1-(总停电时户数/总用户数/统计期间总小时数)。
2、提高供电可靠性就意味着缩短停电时间,减少停电范围,提高企业效益。高可靠性供电费用是指在主电源之外额外的一条备用电源,一般是指双电源用户才需要征收,为了多一条电源线路供电,电力部门需要额外的线路、电气设备和变压器容量以及人工成本。
第2个回答  2015-09-25
  供电可靠性RS=1-(总停电时户数/总用户数/统计期间总小时数);
  提高供电可靠性就意味着缩短停电时间,减少停电范围,提高企业效益。
  高可靠性供电费用是指在主电源之外额外的一条备用电源,一般是指双电源用户才需要征收,为了多一条电源线路为你供电,电力部门需要额外的线路、电气设备和变压器容量以及人工成本。