某变电站避雷针架设高度为36米,则该避雷针在24米的高。求计算公式
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-30
1、当避雷针的高度超过30米时,高度影响系数P=5.5/√h=5.5/√(36)=0.9166
2、避雷针在9m的高度保护半径计算:
保护半径=(1.5避雷针高度-2计算高度)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9sU2UUv2nsppU29Dvv.html
相似回答
某变电站避雷针架设高度为
36m
则该避雷针在
27m的高度的保护半径是...
答:
式中:rx——
避雷针在
hx
高度的
xxˊ平面上的保护半径(m);hr——滚球半径,按本规范表5.2.1确定(m);hx——被保护物的高度(m);r0——避雷针在地面上的保护半径(m)。(2)当
避雷针高度
h大于hr时,在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心。其余的做法同本款第(1)项。(附...
避雷针高度是
40厘米,覆盖的半径是多少
答:
某变电站避雷针架设高度为
36m
,则该避雷针在
27m的高度的保护半径是(A)。P218 A、8.25m B、9.5m C、9.25m D、10.5m 解:已知hb=27m;h=36m;∵hb/h=27/36=0.75>0.5 ∴当hb>0.5时:rb=(h-hb)P=(36-27)×5.5/h=9× 6 5 .5=8.25 式中P—高度...
某配电所
架设避雷针高度为36米,求在24米
时保护半径
答:
根据中华人民共和国国家标准GB50057-2010建筑物防雷设计规范,不知分为几类呢?一类和二类与三类的保护不同的。按三类来算:约为:41.56
某变电站避雷针架设高度为
20
米,则该避雷针在
6
米的
高度的保护半径是多...
答:
是独立针?还是
架设针
?独立针里建筑物的水平距离有多远?数据不够!若果按照独立
针高
20m 距建筑物水平距离3m
则该针在
地面的保护半径约为45m。 在6m高度的保护半径约为18m。若为架设针 针尖
高度为
20m时 在在6m高建筑物平面上保护半径约为38.5m。 以上数据按照三类防雷建筑物,滚球半径R=60m。
某变电站避雷针架设高度为
20M
,则该避雷针在
8M的高度的保护半径是多少
M
...
答:
14m hb小余0.5h 用公式rb=(1.5h-2hb)p h《30米时p=1 (1.5*20-2*8)=14m
如何确定
避雷针的高度,
保护范围? 两针或多针联防范围如何确定?_百度...
答:
3.1、外部防雷系统设计-外部防雷系统,主要考虑接闪和接地两部分。3.1.1、接闪器系统:对于单点保护,一般采用Φ10-18的热镀锌圆钢,或是水管,专业的
避雷针,架设
于保护点(面)的上方
,高度的计算
方法,按GB50057-90(2000版)规定的“滚球法”计算。对于大楼的保护,常规的方法,是用Φ10-12热...
大家正在搜
35kv变电站避雷针高度
如何计算避雷针的高度
220kv变电站避雷针
变电站避雷针接地要求
变电站独立避雷针倾斜度
变电站避雷针接地电阻
变电站避雷针的作用是什么
避雷针高度计算
避雷针设计高度
相关问题
某变电站避雷针架设高度36米,则该避雷针在20米的高度保护半...
避雷针架设高度为36米 则该避雷针在9米的高度的保护半径是多...
某变电站避雷针架设高度为20m则该避雷针地面保护半径是多少?
某变电站避雷针架设高度为36m,则该避雷针在30m的高度保护...
某变电站避雷针架设高度为36m则该避雷针在27m的高度的保护...
某变电站的避雷针高度为36米,则在9米高度的包保护
某变电站避雷针架设高度为36m,则该避雷针在30m的高度的保...
某变电站避雷针架设高度为20M,则该避雷针在6M的高度的保护...