功率因数表1个无功补偿仪和一个电流表能共用一个互感器吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-20
这要看看它们的负载多少(内阻多大)否则负荷过重有两点:一会影响补偿量(欠补偿),二是电流表计数偏小。不建议使用,若要求不高,不是计费用,问题不大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9sDpDUvp2v2iUn9spv.html
相似回答
一个
交流
互感器
一块
功率因数表和无功补偿
控制器的接法.
答:
你好!
功率因数表和无功补偿控制器与电流互感器串联就能正常使用了
如果对你有帮助,望采纳。
一个
交流
互感器
一块
功率因数表和无功补偿
控制器的接法.
答:
如果加一个电压互感器,接地线是可以共用的
,但二次接到表是必须要量根线同时的
一个电流互感器
,一块
功率因数表和
两
个无功补偿
控制器的接法
答:
电流互感器
的二次线接到
功率因数表
,然后串接到无功补偿控制器的电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)基本上,一个变压器回路只能
有一个无功补偿
控制器,否则,会同时动作,造成双倍的补偿量,我猜,你可能是原先有一个补偿柜,后来又移来一面补偿柜,所以才会有两个控制器。 建议,其中一个控制器...
关于
无功补偿
控制器与取样
电流互感器
的关系
答:
电流互感器
的二次线接到
功率因数表
,然后串接到无功补偿控制器的电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)。而200KVA的变压器的额定电流是289A,按理说,互感器变比小了,投切精度会有提高,但是如果你的负载同时利用率较高,那用400/5与200/5在补偿上就不会有不同。但是这里
有一个无功补偿
控制器的...
无功补偿电流
信号问题
答:
答:理论上,这个采样互感器也可以再串接一些其他的仪表,或者控制元件。实际中,也有这样使用的,常见的就是串接一个指针式的
功率因数表
。但是,规范中不建议这样使用,是因为低压配电中,电流的上限值和下限值差距极大,可以达到上千倍。同时,
电流互感器
的功率容量较低,不能带过多的负载(就是仪表)...
两
个无功补偿表
怎么一起用在一套低压电容柜上
?互感器
具体接线
答:
功率因数表
的取样电流串联接至取样
电流互感器
。取样电压并联就可以了