无功补偿电流信号问题

1、低压配电无功补偿控制器的电流信号,取自进线柜的电流互感器。该互感器是独立的,二次线路不允许串接其他元件,仅为无功补偿控制器提供电流信号。是为什么?
2、设计院设计的10KV无功补偿控制器的电流信号为什么串接了10KV母联备自投的一对触点?
谢谢

呵呵
问题1:
答:理论上,这个采样互感器也可以再串接一些其他的仪表,或者控制元件。实际中,也有这样使用的,常见的就是串接一个指针式的功率因数表。但是,规范中不建议这样使用,是因为低压配电中,电流的上限值和下限值差距极大,可以达到上千倍。同时,电流互感器的功率容量较低,不能带过多的负载(就是仪表),否者,会降低测量精度,特别是小电流的测量精度。所以,建议独立使用。

问题2:
答:早期为了降低材料成本,提高系统安全,所以设计电流互感器时,就要求它能够多带负载,因此,接上题所述,高压电流互感器,比低压电流互感器的功率容量大很多,它可以带较多的负载(仪表)。而且高压线路的电流比较稳定,所以互感器的精度相对容易做好。

这就出现你看到的现象啦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-14
第一个问题,就是保证取样电流的精确度,你在回路中串联其他电流元件,电流元件肯定会有阻值(尽管很小)。
第二个问题,我没有见过,但是我想肯定有它的作用,你得提供一次系统图,才能分析。
第2个回答  2012-06-14
1、低压电流信号串联其他原件是有精度问题,再就是多了故障点,电流互感器二次侧不允许开路;
2、高压电流信号(10KV母联备自投的一对触点)你说的不清楚,一般是在主进线柜设计独立的电流互感器作为电流信号,除非是一个补偿柜给双进线(备用)经行补偿,电流信号需要转换;再就是老设备改造将电流表的信号串联进去。本回答被网友采纳
相似回答