66问答网
所有问题
变压器高低压侧熔丝的电流如何选择?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2006-08-04
100千伏安以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍,最小不得小于10安。
100千伏安以上的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的1.5-2倍选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U9U9nUD9.html
其他回答
第1个回答 2006-07-26
1比1的比例 这样比较安全
第2个回答 2006-07-24
1.1倍的额定电流,
相似回答
变压器高低压如何选择熔丝
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
变压器高低压如何选择熔丝?
答:
熔丝配置有这样一个原则:
\x0d\x0a100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;\x0d\x0a100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧,一般按额定电流选择\x0d\x0a\x0d\x0a高低压侧额定电流计算公式:\x0...
变压器熔丝的电流如何选择
的
答:
二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用
,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。
配电
变压器
两侧
高低压
熔断器熔体
选择
原则是什么
答:
2、配电变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流稍大一些选择
。3、配电变压器低压侧总开关和熔断器的额定电流及额定电压不应小于工作电流及工作电压。4、配电变压器低压侧如采用手动开关时,其分断电流能力不应小于变压器低压侧额定电流的1.5倍。5、配电变压器低压侧如采用自动开关和熔断器配合时,分断电流的能力应...
变压器
装熔断丝问题
答:
高、
低压侧熔丝选择
原则:1、容量在100KVA以下者,
高压侧
按变压器额定电流的2-3倍选择。2、容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。 ■低压侧熔丝选择 3、变压器低压侧熔片,按变压器额定
电流选择
。根据上述原则,先计算一下
变压器的
容量和初级额定电流:50Vx32A=1600VA 初级额定...
变压器保险丝选
多大的合适?
答:
1、单台变压器容量在100KVA及以下的,
高压侧
按变压器额定
电流
的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA
变压器选择
溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...
大家正在搜
变压器高低压电流关系
变压器低压侧电流计算
10kv高压电流换算成低压电流
变压器高压电流怎么算
50kva变压器高压熔丝
变压器的额定电流
怎样计算变压器的额定电流
低压变压器
80kva变压器最大电流
相关问题
高压侧变压器熔丝的选择
变压器高低压如何选择熔丝?
变压器熔丝怎麽选择
配电变压器两侧高低压熔断器熔体选择原则是什么
高压熔丝如何选择
安装一台315KVA的柱上变压器,试选择变压器高低压侧的熔丝...
如何选择配电变压器一,二次侧熔丝的容量