100KVA的三相变压器用多大的保险丝

5KVA的二相变压器用多大的

按变压器低压侧额定电流选择,可以选择150A的熔断器。

三相变压器是电力设备中应用比较多的一种变压器。三相变压器实际上是由3个相同容量的单相变压器组合而成的,初级绕组(高压线圈)为三相,次级绕组(低压线圈)也为三相。

三相变压器主要用于三相供电系统中的升压或降压,比较常用的就是将几千伏的高压变为380V的低压,为用电设备提供动力电源。

扩展资料:

注意事项:

1、二次绕组电压持平,变比一样;衔接的接线组别一样;短路电压持平。上述三个条件中,变比和短路电压答应有微小的不一样,但衔接组别有必要确保一样。

2、假如衔接组别不一样的变压器的一次绕组接到同一电源上,其二次绕组的线电压相位不一样,在变压器内部将会发生很大的环流,影响变压器的输出功率,乃至焚毁变压器。所以衔接组别不一样的变压器是肯定不答应并列运转的。

3、变比相差较大的两台变压器并联运转时,两个变压器绕组之间也要发生不平衡电流,情况严重时将烧坏变压器。

参考资料来源:百度百科-三相变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
100KVA的三相变压器额定电流计算:
一次侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,
二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=144A。
配电变压器高压熔丝的选择原则:
容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;
容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选择
配电变压器低压侧熔丝选择原则:
按变压器低压侧额定电流选择。可以选择150A的熔断器。
第2个回答  2015-08-23
己知容量求一二次熔断体电流口诀:配变高压熔断体容量电压相比求,配变低压熔断体容量乘九除以五. 五千瓦两相:千瓦除以电压等于电流根据电流选保险
第3个回答  2009-06-06
己知容量求一二次熔断体电流口诀:配变高压熔断体容量电压相比求,配变低压熔断体容量乘九除以五. 五千瓦两相:千瓦除以电压等于电流根据电流选保险本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-06-06
100KVA的三相变压器次级电流是141A,其他按1楼的算。