你这个问题,在我刚参加工作,去现场处理变压器故障时碰到过。
一个小县城的变压器分接开关烧了。全城停电。我与一位很有经验的工程师去处理,待一切都处理好后,一通电。A、C两相电压正常,B相的电压只有一半左右。查看高压跌落保险隔离开关也正常。
因为,变压器出过故障,总怀疑变压器有问题。从理论上分析来分析去。没有结果。工程师叫查看跌落保险,果然,B相保险已经断了,但跌落保险开关没有掉下了。全部处理好后,天快黑了。全县城一片光明。
缺相,主要出现在高压侧,因为低压缺相,你很快就能发现。
从这个过程,你可以知道,高压缺少一相,那一相的电压只有一半左右,这是因为,另外两相的磁通仍然有部分流过缺相的绕组,低压绕组感应所至。但,另外两相电压正常。