给水管道与消防管道相交该如何处理
给水管道与消防管道在同一标高相交叉时如何处理?
举报该问题
推荐答案 2009-07-18
给水管道与消防管道在同一标高相交叉的情况时有发生,主要是看发生交叉、重叠的位置多少。如果量少的话,通过增加管件就可以解决了。如果量大的话,请设计院做修改了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U92ivU9v9.html
其他回答
第1个回答 2009-07-19
一般是低压躲高压。找甲方联系设计院吧,估计是要改给水管,加俩弯头做个U字弯。
第2个回答 2009-07-18
首先走正规程序是找工地的监理解决,让他来召开图纸会审.他们会以监理通知单的形式确定管道的走向和避让.
第3个回答 2009-07-18
设计冲突上报监理请设计给出答疑
相似回答
供回水碰到同等管径的
消防管道
,请问是哪条管道避让?
答:
供回水管必须避让
消防管道
。
给水管道与消防管道相交该如何处理
?
答:
冷水管尽量用软化水
。在循环水泵进水与出水口之间装设并联管。
在管上装上止回阀
,以防水击,并能使水自然循环。透气管的作用。使管网中心有害气体排至大气中,保证管网中不产生负压而破坏卫生器具的水封。管道安装过程中,遇到交叉换位的原则。一般小管径让大管径,常压、低压管道让高压管道,常温管道让低...
给排水管道与消防管道
交叉点做法
答:
有压
管
让无压管,小管让大管,金属管让非金属管
小区内的室外消火栓管道可以与市政
给水管道
链接吗?
答:
然而,在设计和施工过程中,
应尽量避免将室内消防给水系统与生活用水系统共用
。这是因为两者在压力要求上存在较大差异,如果共用,可能需要在局部设置减压措施。根据新建筑给排水设计规范,室内消防加压用水和生活用水不应共用管道。对于消防管道的水压试验,规范要求根据设计工作压力来确定。当系统设计工作压力...
消防栓管道
,消防喷淋
管道和
电缆桥架相互交叉
如何
安装
答:
在施工中。有压管让无压管,小管让大管。。。消火栓和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。。。当电缆桥架
和消防管道
交叉时,原则上是电缆避让。如果是
给水
和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。
消防管道和
生活
给水管道
可以用同一吊架吗
答:
您好,需要知道
消防管道和给水管道
的口径大小,如果相差不是很大的话,应该是没有问题的。
大家正在搜
消防给水管道材质
消防管道如何连接
消防管道采用什么管
消防给水管安装
消防管道不能采用的管材是
消防给水及消火栓系统技术规范
消防水管管径
消防水管道标识
给水管道管材
相关问题
怎样做管道相交
暖气管和消防管与到打架怎么处理?
给水高压和低压管和消防给水管和消防给水管这三个管子直埋敷设的...
室外给水管道及消防管道埋深多少
通风管道与消防管道.电缆桥架安装时层次如何处理?
给水管道和消防管道合用的时候怎么计算管径
消防管道遇到沉降缝怎么办
给水管道与电缆桥架发生交叉的《规范》