请问隔离变压器变压器的二次侧N线需不需要接地?

我见过有电源屏的交流部分是输入三相三线380V经隔离变后
输出三相四线380V和100V,输出皆有4p漏保,N线接地的

隔离变压器的二次侧N线不需要接地,也不能接地。
所谓隔离变压器,都是用在特殊场合特殊设备上,变压器一次侧和二次侧都不能接地,让二次和电网有完全的隔离,隔离电网谐波干扰电压波动对设备的影响,保护了工作人员的人生安全。
因为中性点没有接地,即使运行维修人员误触带电体,没有与大地形成电流回路,对人体的伤害较小,避免了触电伤害危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2006-12-15
隔离变压器的二次侧N线不需要接地.如果接地,人站在地上当人触到二次侧的另一端时就会有触电的危险.我们用的交流电就是零线接地的.所以我们触到火线时就会触电.本回答被网友采纳
第2个回答  2006-12-18
实际工程中,通常说的隔离变压器有两种,即电网隔离变压器和保护隔离变压器,前者是不是标准称呼,主要是隔离电网谐波干扰电压波动对设备的影响,避免串入“脏”电;后者是标准的称呼,保护隔离变压器主要是在一些特殊场合,保护人生安全用的,中性点不接地,避免人体触及带电体后,与大地形成电流回路,
第3个回答  2006-12-16
实际工程中,通常说的隔离变压器有两种,即电网隔离变压器和保护隔离变压器,前者是不是标准称呼,主要是隔离电网谐波干扰电压波动对设备的影响,避免串入“脏”电;后者是标准的称呼,保护隔离变压器主要是在一些特殊场合,保护人生安全用的,中性点不接地,避免人体触及带电体后,与大地形成电流回路,这样就避免了触电,而且其供电的不同设备间也不应有电气连接。
第4个回答  2018-05-01
主要看你的使用目的:
防电击,不接地
防静电和干扰,初次级之间的中心层接地
防高频干扰同上,并且需要次级单端接地
相似回答