隔离变压器二次侧不允许接地,那接地后会有什么后果

如题所述

隔离变压器二次侧是不能接地。原因:

1、为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;

2、提高安全性。当火线碰臵设备外壳时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所接线路长度不长),不会对人造成伤害。

隔离变压器二次侧接地的话,当有人触及到二次边的一根线时,当这个人的安全防护措施不到位的话,没有带绝缘手套,穿绝缘鞋,这个人不就成了这根线和地之间的一个导体,很容易就发生触电。

扩展资料:

隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。由于次级不和大地相连,次级任一根线与大地之间没有电位差,但使用安全。常用作维修电源。

控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机、电子管收音机与示波器,以及车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1:1的隔离变压器。在空调中也有使用。

变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。

静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。

参考资料来源:百度百科——隔离变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-24

隔离变压器二次侧不允许接地,那接地后会有什么后果?具体情况见下图和说明:

一、隔离变压器二次侧接不接地的示意图:

二、 隔离变压器二次侧接不接地后果的说明:

1、在(a)图中, 隔离变压器二次侧(220V)没接地,与地之间绝缘。因此,当人和人体的某一地方触及到, 隔离变压器二次侧中的任意一根线,都不会给人体带来伤害。因为,电流与人体之间没有构成回路。

2、在(b)图中, 隔离变压器二次侧(220V)接地了因此:

①当人和人体的某一地方,触及到 隔离变压器二次侧中的接地端,是不会给人体带来伤害的。因为,此时的人体与隔离变压器二次侧中的接地端之间是等电位。

②若人和人体的某一地方,触及到 隔离变压器二次侧中的非接地端,就会给人体带来伤害了。因为,此时隔离变压器二次侧的电流,就会通过人体与地之间构成回路,从而使人体遭到电击。

③ 若触电者此时正好身穿绝缘鞋,那么即使他的人和人体的某一地方,除触及到 隔离变压器二次侧中的非接地端以外,在没有与地及接地体之间有任何接触,同样不会给人体带来伤害了。因为,此时隔离变压器二次侧的电流,没有通过人体与地之间构成回路。

3、综上所述,隔离变压器二次侧是禁止接地的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-16

 隔离变压器一般是指电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联没有电的直接联系,起到隔离作用。

1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用△/Yo隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。

2、可以采用△/Yo隔离变压器产生新的中性线,使设备与电网中性线无关,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。

3、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。

二、在电源输出端接入隔离变压器(星形/三角)

1、防止非线性负载的电流畸变,影响到稳压电源的正常工作及反回到电网,起到净化电网的作用。

2、非线性负载电流的畸变影响取样的准确性,可以在Yo/△隔离变压器输入端采样,得到能反应实际情况的控制信号,使稳压电源控制正常。

3、若负载不平衡,采用Yo/△也不影响稳压电源的正常工作。

另外安全方面,隔离变压器二次侧没接地,与地之间绝缘。因此,当人和人体的某一地方触及到, 隔离变压器二次侧中的任意一根线,都不会给人体带来伤害。因为,电流与人体之间没有构成回路。如果隔离变压器次级接地,当人和人体的某一地方,回触及到 隔离变压器二次侧中的接地端,是不会给人体带来伤害的。所以一般情况下隔离变压器次级是禁止接地的!

但是,隔离变压器应用在消除零地电压方面,次级是需要接地的。很多机房安装UPS电源,而UPS输出通常零地电压非常高,影响到下游设备正常运行,这时候就需要在UPS电源后面连接一台隔离变压器来消除零地电压,而变压器的次级接地就能完美解决问题。。。

三相隔离变压器

机房专用隔离变压器

第3个回答  2018-07-30

隔离变压器二次侧是不能接地。原因

    为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;

    提高安全性。当火线碰臵设备外壳时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所接线路长度不长),不会对人造成伤害。

隔离变压器二次侧接地的话,当有人触及到二次边的一根线时,当这个人的安全防护措施不到位的话,没有带绝缘手套,穿绝缘鞋,这个人不就成了这根线和地之间的一个导体,很容易就发生触电。

输出端零线N和输出搜索端地线PE完全可以接在一起成为PEN线,但要注意输出三相电的对地绝缘以及输入输出之间的绝缘。传统的小电流接地方式主要是指中性点不接地或经手动调整的消弧线圈接地2种方式。

第4个回答  2016-04-23
隔离变压器二次侧没接地,输出端没有零电位,所以对地没有电压。用万用表测量,不同时间测的值会不一样本回答被提问者采纳