1、有效容积根据计算确定,但不应小于100立方米,当今有消火栓系统时不应小于50立方米。
2、进水管管径不小于DN100,补水时间不宜大于48个小时,但当消防水池体积大于2000立方米时补水时间不应大于96个小时。
3、当体积大于500立方米时,宜分为两格,当体积大于1000立方米时,应分为两座。
4、取水口(井)的高度不应大于6米。
5、水位显示器应就地显示,消控室和值班室应显示水位最高和最低报警水位。
相似回答
整装
危险品
铁路运输、装卸有何
要求
?
答:
(2)
危险品货场应当设置专门存放危险品的中转仓库仓库的占地面积及防火墙隔间的面积可比其他仓库的面积增加一倍,但耐火极限不应低于二级
。库房四周50m以内严禁任何明火。 (3)危险品铁路运输货场内要有不受铁路列车阻拦的消防水源和消防车通道。消防车通道力求短捷,应当尽量避免与铁路交叉,如果必须交叉时,应当设置备用车道,...
高压电线下部能否设定
消防水池
答:
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,
消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求
。 当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量; 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2....
化学
危险品
仓库应设在
答:
(8)根据库区实际情况,配备足够的
消防水池
和消防器材,并定期检查防护用具,保证其随时可用。
危险品
仓库有什么
要求
答:
该部位处应设置一道防护屏障。
3)与消防水池的距离,不宜小于30m。4)与10kV及以下变电所的距离,不应小于50m
。5)与值班室的最小允许距离,不应小于表4-4的规定。表4-4 有防护屏障1.1级仓库距仓库值班窒的最小允许距离(单位:m)注:计算药量为中间值时,最小允许距离采用线性插入法确定。
化学
危险品
是否可以用热水采暖
答:
(4)《危险化学品安全管理条例》第二十三条规定:危险化学品专用仓库,应当符合国家标准对安全、
消防
的
要求
,设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。 《常用化学
危险品
贮存通则》(GB 15603--1995)规定:储存的危险化学品应有明显的标志,标志应符合GB 13690--1992的规定。同一区域贮存两种和两...
施工现场临时
消防
规范与
要求
答:
1、建筑工程施工现场必须设置临时消防水源,按装临时室外简易消火栓或设置临时
消防水池
,保证在火灾延续时间内消防用水总量
要求
。2、国家、省重点工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于80mm,每层设消火栓口,配备足够的消防水带;并保证足够的水源和水压,严禁消防竖管作为施工用水管线。3、临时消防泵房应用...