危险品仓库有什么要求

如题所述

1.爆炸品总仓库的外部安全距离

爆炸品仓库建筑物与其周围的村庄、公路、铁路、城镇、本厂生活区等之间的距离均属外部距离。

(1)爆炸品总仓库外部安全距离确定计算公式根据TNT地面爆炸试验(0.3~100t)得出的结果,炸药库到本厂生活区的安全距离以允许二级次轻度破坏为设防标准,其公式为:

爆炸品仓库建筑区内允许五级破坏的相邻建筑物的安全距离公式为:炸药重量(W)<6.4t时,取;炸药重量(W)≥6.4t时,取

对于其他安全设施等级,虽然也可以按照实验方法确定其安全距离公式,但为简便起见,在上面两个公式基础上分别乘以适当比例系数而得到如下公式。

1)允许二级玻璃破坏 生产区A2级厂房:2)允许三级轻度破坏 R3=2.0R5

;总库区A2级仓库:

3)允许四级中等破坏 R4=1.5R5

4)允许五级严重破坏

5)允许六级房屋倒塌 R6=0.75R5

(2)确定爆炸品总仓库外部安全距离的原则在确定爆炸品总仓库与外部建构筑物的安全距离时,应当考虑如下原则:

1)仅考虑一次一个库房的储药量全部爆炸。

2)爆心设有防护土堤,被保护物无防护土堤。

3)外部距离主要考虑冲击波的作用,但不能防止少数飞散物的偶然影响。

4)外部距离是以本厂住宅区边缘的距离为基础,只考虑当1.1级仓库一旦发生爆炸事故,对本厂住宅区建筑物将产生二级破坏等级。

5)以爆炸品仓库建筑物与本厂生活区边缘之间的距离为1。

(3)爆炸品总仓库外部的安全距离爆炸品总仓库区内1.1级危险性建筑物与其周围居住区、公路、铁路、城镇规划边缘等的外部距离,不应当小于表4-1的规定。

由于1.4级库房只能存放导火索一种(对于氯酸钾、硝酸铵等氧化剂,GB 50089要求只准在生产区内的1.4级库房中存放)物品,而导火索经过试验和使用证明,仅能着火,不会转为爆燃或爆轰(例如某单位库存100多万米导火索着火,在殉燃过程中仍能抢出6万余米,并未发生爆炸)。因此导火索只考虑火灾危险,其外部的安全距离不应小于100m;硝酸铵仓库的外部距离不应小于200m。

表4-1 爆炸品总仓库区内1.1级危险性建筑物与其周围居住区、公路、铁路、城镇规划边缘等的外部距离(单位:m)

注:①计算药量为中间值时,外部距离采用线性插入法确定;

②表中二级以上公路系指年平均双向昼夜行车量大于和等于2000辆者;三级公路系指年平均双向昼夜行车量小于2000辆且大于等于200辆者;

③新建危险品工厂的外部距离应满足表中序号1~8的规定。现有工厂如在市区或城镇规划范围内,其外部距离应满足表中除序号5、6外的规定;

④表中外部距离适用于平坦地形,遇有利地形可适当折减,遇不利地形宜适当增加。

(4)地形对爆炸品总仓库外部安全距离的影响因素及其校正方法

1)当爆炸品仓库在紧靠20~30m高的山脚下布置时,如果山的坡度为10°~25°,爆炸品仓库与山背后建筑物之间的距离,与平坦地形相比可以适当减少10%~30%;

2)当爆炸品库房在紧靠30~80m高的山脚下布置时,如果山的坡度为25°~35°,爆炸品库房与山背后建筑物之间的距离,与平坦地形相比,可以适当减小30%~50%;

3)在一个山沟中,一侧山高为30~60m,坡度为10°~25°,另一侧山高为30~80m,坡度为25°~30°,沟宽100m左右,沟内两山坡脚下相对布置的两建筑物之间的距离,与平坦地形相比,应当增加10%~50%;

4)在一个山沟中,一侧山高为30~60m,坡度为10°~25°,另一侧山高30~80m,坡度25°~35°,沟宽40~100m,沟的纵坡4%~10%,沿沟纵深和沟的出口方向建筑物之间的距离,与平坦地形相比,应当增加10%~40%。

2.爆炸品总仓库的内部安全距离

(1)爆炸品总仓库内部安全距离确定计算公式通过300~100kg梯恩梯爆炸实验的结果,得出的各种炸药之间不殉爆安全距离公式:

式中R——不殉爆安全距离,m;

W——主爆药的药量,kg;

K——不殉爆安全系数,见表4-2。

表4-2 从殉爆试验中得到的安全系数K值

我国通过鳞片状TNT(ρ=0.858g/cm3)在裸露状态下的野外爆炸试验,主爆药由6.4kg增加至4000kg,从爆药由6.4kg增加至50kg。试验后经过数据处理,得出TNT药堆之间最小不殉爆安全距离公式:

式中R——最小不殉爆安全距离,m;

W——主爆药的重量,kg;

0.692 ——殉爆安全系数,此系数可以取值为0.7。

(2)爆炸品总仓库1.1级库房的内部安全距离爆炸品总仓库内1.1级库房之间的最小允许距离,应当根据各库房的危险等级和存药量的多少,按照式(4-3)分别计算,取其最大值。此安全距离均自建筑物的外墙轴线算起。两库房之间的安全距离,无论计算结果如何,均不得小于20m。

经过计算得到的1.1级爆炸品库房与邻近库房的最小允许距离经整理应当符合以下要求。

1)有防护屏障的1.1级爆炸品库房与其邻近有防护屏障建筑物的最小允许距离,不应小于表4-3的规定。

2)危险品总仓库区,有防护屏障1.1级爆炸品库房与其邻近无防护屏障建筑物的最小允许距离,应当按照表4-3的规定数值增加1倍。

表4-3 有防护屏障1.1级仓库距有防护屏障各级仓库的最小允许距离(单位:m)

注:对单库计算药量小于等于1000kg,在两仓库间各自设置防护屏障的部位难以满足构造要求时,该部位处应设置一道防护屏障。

3)与消防水池的距离,不宜小于30m。

4)与10kV及以下变电所的距离,不应小于50m。

5)与值班室的最小允许距离,不应小于表4-4的规定。

表4-4 有防护屏障1.1级仓库距仓库值班窒的最小允许距离(单位:m)

注:计算药量为中间值时,最小允许距离采用线性插入法确定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答