高压电线下部能否设定消防水池

如题所述

第1个回答  2022-09-23

高压电线下部能否设定消防水池

可以设定地下的,但不能就近高压线下设定,需要满足设定间距。

高压电线下方能否设定跑道

只要安全距离足够,电线不会掉下了,设定跑道实际没有关系,但心理作用会有影响。

是否设定喷淋就设定消防水池

不一定,在以下条件下设消防水池,也即《建规》8.6.1条:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2、市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

高压电线路下能否做油漆仓库

仓库分类别的,普通的材料仓库不需要考虑静电。油漆类属于危险品,需要考虑通风、静电、防爆、干粉灭火措施。

厂区消防水池的设定

从消防设计要求上,不需要退让3米。如果当地规划档案有明确要求,则应按照规划档案执行。退让3米主要是为了让出地面采光和通道,如果设计承重能达到,退不退应该不影响。
中华人民共和国国家标准 GBP GB50016—2006
建筑设计防火规范
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设定取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150.0m;

高压电线下是否能建两层楼房

哥们,高压电线特危险
主要说接近我们生活上的几点。
第一,辐射大,特别是对孕妇,不但会造成小孩的不良发育,还会影响家庭的睡眠
第二,容易雷击,高压线附近很容易引雷,轻则断电,重则劈坏电器

高压电线下不能打手机吗?

在高压电线下拨打手机并不会增加自己被电到的概率,而手机发生爆炸的事故多半是手机电池自身故障,与高压电线无关。

消防水池设定两格目的

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)7.3.3消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
条文说明7.3.3中对此作出了解释:
为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2

消防水池需要设定排风吗?

不需要设定排风。
如果是敞开式的,只要有围拦等防护设施。如果消防水池是封闭式的,一般需要设定检查孔。
如果是储罐式的,则需要设放空口,放空口一般常开,防止抽水时把储罐抽憋。

消防水池出水管能否变径

可以的,这个可以在连线水泵的时候采用上偏心大小头的,