丙类厂房高度大于7.2米不用加喷淋吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-27
用加。按照丙类厂房消防设计要求,高度大于7米的都需要设置完备的消防设施和设备,所以7.2米的也用加喷淋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2xviD2snxDsv9ppxDx.html
相似回答
自动喷水灭火系统中,
喷淋
间距应为多少米?
答:
侧喷的宽度
不
大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度
大于 7.2 米
的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。不论侧
喷淋
还是上喷或下喷,布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷...
消防
喷淋
安装规范
答:
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合
7.2
.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。 4 净空
高度不超过
8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规...
喷淋
管安装规范
高度
是多少米
答:
喷淋管道距顶安装高度没有明确的要求
,但是喷淋头所保护的区域自地面向上1.2m范围内必须是无遮挡死角的保护,也就是从地面起1.2m高度内任意一点都在喷水抛物曲线范围内。按照建筑质量验收标准规定的是任何管线安装的最低点不得低于2.2m,喷淋按照喷水灭火曲线看最佳效果是在距地2.5-3m之间的范围,喷淋...
地下室建筑面积达到多少平方米需要
加喷淋
系统
答:
装喷淋系统是根据场所来的。看看建筑设计防火规范。
根据《建筑设计防火规范》是不需安装喷淋设施的
。以下引用《建筑设计防火规范》8.5 自动灭火系统的设置场所 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 大于等于50000纱锭的棉纺...
室外高压补偿电容距离地面多少距离,国标规范
答:
当丁、戊类的地上
厂房
内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按设置自动灭火系统部分的建筑面积减半计算。 条文示例十四的3.3.3条规定了设了
喷淋
系统,防火分区面积可以扩大。也就是说设置喷淋系统可以有两个目的:一是为了防火、灭火、控火;一...
建筑设计常用尺寸???比较详细点的
答:
住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M,踏步
高度不
应小大0.20M44. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店,不应布置产生噪声的娱乐场所45. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米46. 室内坡道水平投影长度超过15米时,宜设休息平台47. 外墙内保温所占面积不计入使用面积烟道、风道、管道井不计入使用面积阳台...
大家正在搜
丙类厂房要做喷淋吗
丙类厂房需要装喷淋吗
丙类食品厂房需要喷淋吗
丙类厂房的喷淋用水量是多少
丙类厂房喷淋设置要求
丁类厂房要做喷淋吗
丙类厂房消防设计要求喷淋
厂房可以自己加装消防喷淋吗
厂房没装消防喷淋可以吗