答:
1、必须
做喷淋
;2、消防水池的水量是按照室内消防水量+市政供水不能满足的室外消防用水量来考虑;3、单层
厂房
室内消防用水市政水压能满足考虑到三层的办公区域|(层高3.6m)是否需要消防泵加压供水?如水压流量在最大用水负荷下能满足不需要 4、不需要消防水箱 5、室内外消防用水应该统一考虑 ...
消防对
厂房
为啥不
做喷淋
答:
这个厂房有些是不需要做喷淋的
。厂房根据建筑设计的功能性质使用用途。和建筑面积来确定是否需要设置自动喷淋的。一般丙类及以上的。单层面积超过1500平米或者总建筑面积超过3000平米上的才需要设置。
丙类厂房
应具备的消防设施有什么
答:
丙类厂房应具有的消防设施,还需要根据具体的建筑面积和占地面积来确定
。丙类厂房占地面积不超过1500平米总建筑面积不超过3000平米的只考虑设置消火栓系统和应急照明系统以及灭火器。建筑面积超过三三千平米以上的或者占地面积超过1500平米以上的这个需要增加设置消防喷淋系统和自动报警系统。
厂房
三千平米规范要求用加
喷淋吗
答:
这个如果是丙类厂房的面积超过3000平米的,
按照要求的是需要社会自自动喷淋系统的
。
丙类厂房
高度大于7.2米不用加
喷淋吗
答:
用加
。按照丙类厂房消防设计要求,高度大于7米的都需要设置完备的消防设施和设备,所以7.2米的也用加喷淋。
...11米高,占地6200平米
丙类
,可以不做消防
喷淋吗
?
答:
不对啊。这个钢瓶生产属于丁类的,这个不属于
丙类
的,丙类的是可燃固体或者食品加工以及闪点高于60°的液体的,如果是丙类的占地面积超过1500平米或者总面积超过3000平米及以上的那需要设置自动
喷淋
的,如果是丁类的那就只需要消火栓和应急照明以及灭火器的,两者相差很大的。
高40米钢结构厂房,
厂房类别丙类
,占地1000M2,要不
要做喷淋
报警?有怎样具 ...
答:
你所说的这个建筑为高层
丙类厂房
。按照《建筑设计防火规范》第8.5.1条的规定,高层丙类厂房应设自动
喷淋
。至于是否设置火灾自动报警,还得看你这个厂房的具体使用性质来定,你可以看一下该规范的第11.4.1条第3项的规定。
丙类厂房
内的办公室是否要装
喷淋
答:
要安装
喷淋
装置。
5000
厂房
一层,做厢包厂需要做消防,
喷淋吗
?
答:
需要的。这个如果生产加工属于可燃物的箱包的这个属于
丙类厂房
,单层面积超过1500平米及以上的或者总面积超过3000平米及以上的就需要设置自动
喷淋
系统的。
什么场合不用设置
喷淋
答:
不用设置
喷淋
的场合如下:1、占地面积小于1500平方米的木器
厂房
。2、占地面积小于1500平方米或总建筑面积小于于3000平方米的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房。3、建筑面积小于500平方米的
丙类
地下厂房。4、每座占地面积小于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。5、每座占地...