第1个回答 2017-06-28
F0001:过电流
原因有:
1:电动机的功率与变频器的功率不对应
2:电动机的导线短路
3:有接地故障
检查以下各项:
1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应
2. 电缆的长度不得超过允许的最大值
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应
5. 输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误
6. 电动机的冷却风道必须通畅电动机不得过载
7. 增加斜坡时间
相似回答
...器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒变频器
F0001
报警
答:
现象分析:ABB变频器故障代码F0001的意思是过电流,
这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起
;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
西门子440变频器
故障
代码
答:
1、代码 f0001:过电流
2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:
功率组件故障
6、代码 f0054:I/O板错误
西门子440变频器
F0001
报警
是什么
报警?
答:
F0001报警是变频器过流故障
。\x0d\x0a可能引起故障的原因:\x0d\x0a电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。\x0d\x0a建议的处理方法:\x0d\x0a1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。\x0d\x...
abb变频器报警
f0001
如何解决?
答:
在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流
。检查和排除:
1、电机过载
。2、加速时间过短,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、电机故障,电机电缆故障或接地错误。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
西门子M440变频器报
F0001故障,
不能复位?
答:
F0001是变频器
过流
,一般是电动机过载导致的过流。一:上电显示F0001故障:1 是驱动板上电流检测电路有问题了 2 cpu板或者其他地方接触不好 3 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应 4
电缆的长度不得超过允许的最大值
。5 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 ...
...Acs51O
故障
报
F
OOO1自动不动作报警灯亮
是什么原因
?
答:
F0001是
过电流
故障 输出电流过大。检查和排除:• 电机过载。• 加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205 ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。• 电机故障,电机电缆故障或接线错误。
大家正在搜
西门子变频器f0001是什么故障
f0001abb变频故障怎么恢复
西门子430f0001故障
变频器故障f0001
abbf0001故障
f0001abb变频故障
西门子f0001故障
变频器报f0001故障
abc变频器故障代码f0001
相关问题
西门子变频器报f0001什么原因
ABB变频器显示F0001故障怎么解决?求高人
西门子g120变频器速度优化报f0001故障怎么回事
水泵变频器显示F0001是何故障,如何处理
西门子MM430变频器报F0001故障是什么原因引起的
ABB变频器F0001啥意思
请教ABB变频器出现F0001故障如何处理