66问答网
所有问题
当前搜索:
abbf0001故障
ABB
变频器
F0001
啥意思
答:
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。abb变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、...
abb
变频器
故障
代码
F0001是
什么故障,请高人指点
答:
abb变频器故障代码F0001是由灰尘太多造成的,需要清灰
。1、每台变频器每季度要清灰保养1次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务。2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议...
abb
变频器报警
f0001
如何解决?
答:
在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流
。检查和排除:
1、电机过载
。2、
加速时间过短
,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、
电机故障,电机电缆故障或接地错误
。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
ABB
变频器
F0001是
什么意思?
答:
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。\x0d\x0a检查和排除:\x0d\x0a电机过载。\x0d\x0a
加速时间过短
(参数2202ACCELERTIME1(加速时间1)和2205ACCELERTIME2(加速时间2))。\x0d\x0a电机故障,电机电缆故障或接线错误。\x0d\x0a这是说明书的方法,但怀疑是IGBT模块烧了,需要修理。
...器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒变频器
F0001
报警
答:
现象分析:ABB变频器故障代码F0001的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起
;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
abb
变频器
故障
诊断与维修
f0001
答:
Abb
变频器
f0001
应该是过流
故障
,其处理方法:内部阴极需要检查电机是否机械堵塞;内检加减速时间过短,应适当延长。检查并排除:电机过载。加速时间太短(参数2202加速时间1和220***cCelerra时间2)。电机故障、电机电缆故障或接线错误。其次,pid参数设定不合理,变化太快,运行有波动。第三,电机参数设置不...
abb
变频r2009怎么处理
答:
abb
变频r2009处理方法如下:1、
F0001故障
代码:这种故障通常是因为电源电压过低或过高,导致变频器无法启动。可以检查电源电压是否符合要求,如果电源电压正常,可以尝试更换变频器内部的保险丝。2、F0003故障代码:这种故障通常是因为变频器内部的电容器损坏,导致电流无法正常流通。可以更换电容器来解决这种故障...
...器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒变频器
F0001
报警
答:
现象分析:
ABB变频器故障代码F0001的意思是过电流
,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
abb
变频器出现
f0001
、f0014如何处理?
答:
0001过流,0004短路。你电机修好后,有没有试过?要么电机过载,电机电缆或者电机短路。
要不就是变频器加速时间过短
。
abb
变频器
故障
代码怎么表示
答:
英文控制盘表示方法
F0001
-F0038 此外还有101 109 201 209属于内部
故障
,显示1000-1016属于参数故障。中文直接显示故障 例如 F1 过流 。中文控制盘警告是2001-2028 英文显示为A5001-A5042。这个是变频器对电机反馈过来的计算值,也许是你的变频器和电极之间的线太长,或你的电机过载情形严重。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
f0001abb变频故障怎么恢复
abb变频器f0001故障怎么调
abb变频器f0016故障
abb变频器f001故障代码
abb变频器故障代码f0009
abb变频器故障代码f1009
abb变频器f0022故障
abb变频器故障代码f0022
abb变频器a2013故障