66问答网
所有问题
当前搜索:
变频器故障f0001
西门子440
变频器F0001
报警是什么报警?
答:
F0001报警是变频器过流故障
。\x0d\x0a可能引起故障的原因:\x0d\x0a电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。\x0d\x0a建议的处理方法:\x0d\x0a1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。\x0d\x...
ABB
变频器F0001
啥意思
答:
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。abb变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、...
变频器
显示
F0001是
什么原因
答:
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。检查和排除:
电机过载
。加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。
电机故障,电机电缆故障或接线错误
。
西门子440
变频器F0001
报警是什么报警
答:
过流
。过流是变频器报警最为频繁的现象。现象:重新启动时, 一升速就跳闸。
这是过电流十分严重的现象
。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而...
西门子
变频器
报
f0001
什么原因
答:
一、原因:1.电动机的功率与变频器的功率不对应。2.电动机的电缆线太长。3.电动机的导线短路
。西门子变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、...
西门子
变频器
报警
F0001
,F0012怎样排除
答:
变频器
报警
F0001
,过电流
故障
,大致可分为两种情况:上电就出现报警F0001和启动时出现报警F0001。上电出现报警F0001:如果不能复位,一般是先排除接插件接触不良的问题,其次如果有条件可以换一块主控板(CPU)试试能否复位,如果还出现并且不能复位,那就是主板驱动或功率部分硬件有问题了。需要更换硬件...
f0001故障
,是什么原因
答:
F0001
:过电流 原因有:1:电动机的功率与
变频器
的功率不对应 2:电动机的导线短路 3:有接地
故障
检查以下各项:1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应 2. 电缆的长度不得超过允许的最大值 3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与...
abb
变频器
报警
f0001
如何解决?
答:
在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流。检查和排除:
1、电机过载
。2、加速时间过短,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、电机故障,电机电缆故障或接地错误。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
西门子440
变频器故障
代码
答:
1.
代码 F0001
:过电流 2. 代码 F0002:过电流 3. 代码 F0003:欠电压 4. 代码 F0004:过热 5. 代码 F0022:功率组件
故障
6. 代码 F0054:I/O 板错误
西门子MM440
变频器
22KW上电就出现
F0001
报警
答:
F0001
为过流
故障
。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。