高层建筑消防验收时候,电梯前室的正压送风系统测试不达标,是什么原因?要主要那些问题

如题所述

高层建筑消防电梯前室的正压送风检测,一般采用风压计和风速计进行测试。风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,正压送风口的同速不宜超过7m/s,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的风压,规范前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa 至30Pa,太低,则不能阻挡烟气进入;太高,则前室门开启困难。应该说,上述两个条件任一条件达到规定值,另一个条件也能达到规定值。因此,你们应根据测试结果存在的具体问题来进行分析,找出原因。前面各位分析的是风速或风压低于规定值的原因,本人再补充一点,或许还与前室防烟楼梯间正压送风合用风机有关,应分别设置送风机。至于风速或风压超过规定值的情况,则是送风机功率过大、送风量过大的原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-07
如果排除设计的原因,原因大概如下:
1、井道有泄漏的地方
2、风量阀没有调试到位
3、送风机风量不够
4、送风口面积没按设计图施工
5、土建井道表面太毛糙,阻力太大
排除了这些原因,应该是没问题了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-07
如果设计上没有请仔细检查一下整个系统是否严密,测试时是否有哪个阀门操作不到位。这只是经常遇到的情况。