66问答网
所有问题
欧姆龙PLC系统设定的脉冲输出中的基本设置中限制输入信号操作中的只查找和始终是啥意思
基本设置 中的限制输入信号操作中的始终和只查找有什么区别,麻烦各位大神给我讲一讲
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-03
在查找原点过程中,需要此信号作为原定定位标志。始终表示原点定位完成,作为行程极限信号,到了这点,就只能反方向移动。像圆周运动,就只需要参考信号,没有行程限制,就需要设为只查找。
追问
呵呵,谢谢我懂了,还请教一个问题未定义的原点中的保持,未定义是啥意思
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2ivsx9i9pD2np29xDi.html
其他回答
第1个回答 2014-01-23
始终表示原点定位完成,作为行程极限信号,到了这点,就只能反方向移动。
第2个回答 2014-01-23
不懂,过来学习下
相似回答
关于
欧姆龙plc
的一些
设置
不理解,请教大侠们
答:
限制输入信号
即 CW和CCW极限信号 S表示速度变化时 曲线不是拐角,而是有弧度的。 比如 加速 到 高速,高速到减速,是个梯形,选择S的话,梯形上面两个角是圆滑的曲线。(a540.08 和 a540.09表示 cw 和 ccw的极限标志位 编程时用 极限的i/o 点接通 a540.08 或 a540.09线圈即可。上述速度...
欧姆龙PLC
CP1L 是怎么发
脉冲的
,PULS和SPED指令是怎么理解的呢?
输出
...
答:
01001.有连续模式(由SPED指令
设置输出
脉冲频率为0 停止
脉冲输出
或由动作模式控制INI 指令控制脉冲输出停止)和独立模式(输出脉冲数目达到
设定的脉冲
数目时脉冲输出停止)两种输出模式
输出脉冲的
数目及脉冲频率分别由
设置脉冲
指令(PULS)及速度输出指令(SPED)设置。脉冲输出指令 和高速计数器指令 ...
欧姆龙PLC脉冲
指令,看看我这么理解对吗
答:
・
脉冲输出
停止 操作数说明 C1:端口指定(就是你说的#3)0000 Hex:脉冲输出0 0001 Hex:脉冲输出1 0002 Hex:脉冲输出2(仅CP1H)0003 Hex:脉冲输出3(仅CP1H)0010 Hex:高速计数器输入0 0011 Hex:高速计数器输入1 0012 Hex:高速计数器输入2 0013 Hex:高速计数器输入3 0020 Hex:...
欧姆龙PLC
的ACC指令参数怎么
设置
答:
以CP1H-Y为例,用
脉冲输出
0控制伺服,电机按1000P/R算,加速度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,伺服驱动器参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。
欧姆龙PLC
的SPED指令
脉冲
频率怎么
设置
答:
1、在
欧姆龙PLC
的主页里面,需要利用梯形图输入确定MOV K5 D0。2、下一步,直接确定OUT C0 K3。3、这个时候如果没问题,就继续确定MOV C0 D1。4、等完成上述操作以后,通过图示按钮进行测试。5、这样一来会得到相关的测试数据,即可设置SPED指令脉冲频率了。
欧姆龙
CP1H
PLC脉冲
发出完成标志是什么呢?
答:
欧姆龙
CP1H
PLC脉冲
发出完成标志是
脉冲输出中
标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是
输出脉冲的
时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
大家正在搜
欧姆龙相对脉冲和绝对脉冲
欧姆龙CP1H最大输出脉冲
欧姆龙CP1E有几个脉冲输出点
欧姆龙时基脉冲位置
欧姆龙cp1h脉冲输出点
欧姆龙有几组脉冲输出
欧姆龙脉冲输出模块
欧姆龙cp1e发不出脉冲
欧姆龙cp1h脉冲和方向口
相关问题
关于欧姆龙plc的一些设置不理解,请教大侠们
关于欧姆龙plc的一些设置不理解,请教各位大侠
请教关于欧姆龙PLC原点搜索指令(ORG)的一些问题
欧姆龙Plc脉冲输出 用什么指令或设置输出点 (如我让点10...
关于欧姆龙PLC的SPED设置问题
欧姆龙PLC CP1H怎么控制伺服电机 在编程软件 PLC设...
欧姆龙plc中脉冲方向信号输出端口怎么选择 怎么我用脉冲输出...
欧姆龙PLC中sped和ini的问题