关于欧姆龙plc的一些设置不理解,请教大侠们

此为cp1h的请问什么叫速度曲线 s形 梯形是什么?限制输入信号nc no怎么理解,是不是先要让马达动必须让a540.08 a540.09置on马达才能进行动作?定义原点操作里面的查找加速率减速率 查找高速度 查找接近速度不能在plc程序里用指令给出吗,非要在这里填吗?

翻译不好。

限制输入信号 即 CW和CCW极限信号
S表示速度变化时 曲线不是拐角,而是有弧度的。 比如 加速 到 高速,高速到减速,是个梯形,选择S的话,梯形上面两个角是圆滑的曲线。

a540.08 和 a540.09表示 cw 和 ccw的极限标志位
编程时用 极限的i/o 点接通 a540.08 或 a540.09线圈即可。

上述速度速率必须在设置中设,不能在程序中设。 设置下载后记得断电重启才生效。追问

当a540.08或a540.09的线圈通时脉冲会自动停止吗? 梯形跟s形看来s形的比较好,是常用s的吗?原点返回里面的速度为什么不用填,什么时候才要填呢?查找补偿值跟位置监视是什么意思啊,本人是新手,我下的手册上写的很模糊,看不大明白,望高手赐教

追答

①线圈接通,表示撞到极限,脉冲会停止的。
②不一定用S,虽然可以抑制冲击和振动,但伺服系统稳定跟伺服驱动器参数的关系最大。相对S的影响很小。
③ORG指令有 原点搜索 和 原点返回 两种用法, 只有用到原地返回时, 设置中所填的原点返回参数才起到作用。
④查找补偿值:原点信号后,再发送 补偿值 的脉冲数,到达的位置才是原点。

位置监视时间:工作模式为2 时,定位动作结束(脉冲输出结束)后,指定监视定位结束信号的时间(单位ms)。在指定时间内电动机驱动器的定位结束信号未转变为ON 的情况下,出现定位
超时(异常代码:0300)。
设定范围:0000~270F Hex(0~9999ms)
此外,实际的监视时间为将该设定值进到10ms 单位的值+最大10ms 的时间。
此外,设定为0ms 的情况下,需要一直等待到定位结束信号为ON(不会出现定位超时)。

只和工作模式为2时的定位结束信号有关。我没用过这个模式,也没见到人用过,有待学习。貌似是说,原点信号结束后,还要有一个来自驱动器的定位结束信号。

追问

原点信号结束后,还要有一个来自驱动器的定位结束信号。是指接收到原点信号后什么编码器的z相脉冲会给个信号什么的吗?我是看得云里雾里的,能不能留个qq号,多向师傅你请教请教

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-09
这些都是给高速脉冲输出口设定的参数,主要是控制步进或者伺服电机零点查找和零点返回用的,对应的指令应该是ORG,你可以先参考以下操作手册里面说得挺详细的,或者打电话4008204535,问他们都会给你说清楚地。
第2个回答  2013-01-01
这些都必须通过这里进行设定,不能通过程序传送。
其它的比较不好说,因为内容比较多,给你一个操作手册吧!里面找到“原点搜索/原点返回”的那一章节,仔细研读,你可以领悟很多的。可以的话把你的邮箱留下,我发给你。追问

[email protected]

追答

已经发给你!注意查阅P254---P325的部分,前面是各种说明,后面是实例。
祝你好运!