66问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体探测器安装
可燃气体
报警器怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
3. 可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好的位置
。根据不同气体的比重,安装位置也有所不同,如液化气应安装在距地面约0.3米处,而天然气、城市煤气、一氧化碳等则应安装在距天花板约0.3米处。4. 不可在墙角、柜内等空气不易流通的位置,或易被油烟等直接熏着的位置安装报...
可燃气体探测器
规范(安全监测与应用指南)
答:
1.安装位置:可燃气体探测器应安装在可能产生可燃气体的场所,如储罐、管道、加油站等
。安装位置应避免直接受到阳光照射、雨淋、强风等影响。2.安装高度:可燃气体探测器的
安装高度应根据可燃气体的密度确定
。一般来说,可燃气体密度大于空气时,应将探测器安装在离地面30cm以上的位置;可燃气体密度小于空气...
液化石油气瓶罐装站
安装可燃气体探测器
时,其安装位置应选择在...
答:
应按所监测的可燃气体的密度选择安装位置
。监测密度大于空气的可燃气体(如石油液化气、汽油、丙烷、丁烷等)时,探测器应安装在泄漏可燃气体处的下部,距地面不应超过0.5m。监测密度小于空气的可燃气体(如煤气、天然气、一氧化碳、氨气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、苯等)时,探测器应安装在可能泄漏处的...
液化石油气瓶罐装站
安装可燃气体探测器
时,其安装位置应选择在( )_百度...
答:
探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部
,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,由于液化石油气密度比空气大。故安装在泄漏点下部。
可燃气体
报警器怎么
安装
?安装规范有哪些
答:
一、可燃气体探测器安装
1、探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所
,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空
不应小于0.5m
2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时,探测器的...
可燃气体探测器
怎么
安装
?
答:
一般情况下,室内空间
可燃气体探测器安装
在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。 对于面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。 探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;...
可燃气体探测器安装
在哪里?需符合哪些安装规范
答:
可燃气体探测器安装
在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时...
固定式
可燃气
报警器的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体
和/或有毒气体时.推荐的检测
器安装
高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体探测器
和有毒气体检测仪的
安装
高度是多少
答:
可燃气体
检测探头
安装
高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶30~60cm左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面30~60cm左右安装。毒气体检测仪的安装高度在对于比空气轻的有毒气体,检(探)测器设在释放源上方不大于1.5m;对于比空气重的有毒气体,检(...
燃气门站中
可燃气体探测
设备如何
安装
,安装在哪里
答:
在
安装可燃气体探测器
、不完全燃烧探测器或复合气体探测器的房间内,当任意两点间的水平距离小于8M时,可设1个气体探测器并应符合表1的规定;当气源为相对密度小于1的燃气且释放源距顶棚垂直距离超过4m时,应设置集气罩或分层设置气体探测器,应符合下列规定:1.当设置集气罩时,集气罩宜设于释放源...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
煤气体探测器怎么安装
arcgis可燃气体探测器
可燃气体探测器安装说明书
可燃气体探测器规范要求
家用可燃气体探测器安装
可燃气体检测器安装标准
可燃和有毒气体检测装置安装
防爆可燃气体探测器安装方法
可燃气体探测器安装规范