66问答网
所有问题
1段保护的整定点如何选择?定时限II段保护的整定点如何选择?定时限III段保
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-04-18
各段保护的时限确定,整定:开关的动作时限应该较相邻开关元件的过流保护大一时限阶段,一般大0.5~0.7s。时间级差考虑到躲过开关合闸涌流时间。
各个不同的保护所要求的不一样。拿距离保护为例:第I段按躲过本线路末端短路时继电器的测量阻抗整定,其动作时间是保护的固有动作时间。
第II段应可靠保护线路全长,它的保护范围将伸到相邻线路上,以T2延时发跳闸命令。第III段一般按与相邻线路II、III段定值相配合并躲最小负荷阻抗整定,以T3延时发跳闸命令。
相似回答
三段式电流
保护
是什么原理
答:
我们就考虑使它的保护范围不超过下一条线路速断保护(如图1中的保护2)的保护范围,而动作时限则比下一条线路速断保护高出一个时间阶段,三、
定时限
过电流保护(第
III段
)</SPAN><BR> 过电流保护通常是指其起动电流按躲过最大负荷电流来整定的一种保护。它在正常运行时不起动,而在电网发生故障时...
保护一段
,保护二段,保护三段是什么意思?
答:
1、第I
段保护
本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第
II段
。2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I...
一段
,二段,三段电流
保护
指什么?
答:
第
一段的整定
值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I
段保护的
缺陷。3、第
III段
电流保护:
定时限
过电流...
三段式电流
保护
是哪三段
答:
1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离
;2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。
过电流
保护的整定
和
时限
配合要求有哪些?
答:
(2)带时限电流速断保护(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护整定;动作时限比相邻线路的无时限电流速断
保护的
固有时限大一个时限级差(约0.5S)。它能保护线路的全长,灵敏性较好,但速动性较差。(3)
定时限
过电流保护(Ⅲ段):按躲过线路最大负荷电流整定;时限比相邻线路中过流保护中的...
断路器三段式电流
保护
是什么意思
答:
第I段:瞬时电流速断保护;第II段:限时电流速断保护;第
III段
:
定时限
过电流保护。第I段
的整定
值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I
段保护
范围通常比较小,为线路全长的15~50%。由于灵敏度不够,所以第I段保护通常不能单独使用,...
大家正在搜
反时限过电流保护整定
电流二段保护整定原则
继电保护三段式保护
电流保护的整定计算
保护整定值
过电流保护按什么整定
过电流保护整定原则
变压器保护整定计算
变压器速断保护该怎么整定