66问答网
所有问题
当前搜索:
不设高位水箱的条件
几层楼不用
高位水箱
间
答:
建筑物的层数不超过4层,并且每层楼高度不超过3米
。这是因为冷水箱和热水箱可以直接设置在底层或者顶层,通过自然流动的原理向各个楼层供水,但是如果建筑物超过4层,楼层高度较高,或者网络水压不够等特殊情况,则需要设置高位水箱间,以保证上层楼的供水量和水压稳定。高位水箱是指位于建筑物的较高位置...
单层公建需要
设置高位水箱
吗
答:
不需要
。需设置高位消防水箱的情况有:采用临时高压给水系统的建筑物应设置高位消防水回箱。例如:室答内采用临时高压给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000_且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱,单层建筑是不要设置的。
高度14米的车间需要
设高位水箱
吗为什么
答:
不需要。
多层建筑高度超过21米,工业建筑消火栓用水量超过25L的,商业建筑面积超过10000平方的,就要高位水箱
,高度14米的车间不需要设高位水箱。
28m住宅楼要
设高位
消防
水箱
吗
答:
不需要
。高位消防水箱的设置应符合下列规定:
高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
。所以28m住宅楼不需要设高位消防水箱。高位消防水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处。
什么时候应该设消防水箱(
高位水箱
)?
答:
高层民用建筑设计防火规范 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱
。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位
消防
水箱的设置
规定有哪些?_百度...
答:
可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可
不设高位水箱
是指第1)条之外的建筑;判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证;稳压系统应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第5.3.3条和第5.3.4条的要求。图4-11 可不设高位消防水箱系统示意图 ...
哪些场所可以设置室内消火栓及自喷系统、稳压装置却不用
设置高位
...
答:
或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7 采用高压给水系统时,可
不设高位
消防水箱。实际上,常高压给水系统
的条件
苛刻,不常有。有稳压装置就不是常高压系统,需要
高位水箱
。
高位
消防
水箱的设置
要求是什么?
答:
高位消防
水箱的
设置要求 1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可
不设置高位
消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,...
江湖救急,请问下,
高位
消防
水箱设置
时,对于
答:
高层民用建筑设计防火规范 7.4.7 采用高压给水系统时,可
不设高位
消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防
水箱的
消防储水量,
临时高压系统,消防
高位水箱
必须有吗?两家合用一个消防水池,泵房里有...
答:
你说的水箱一般是位于建筑最高处顶层的水箱间,有时甚至是一个小区内最高的建筑上面
设的
一个有顶盖的储水箱。而所谓水池是消防水池,一般水箱和水池边都需要有水泵,设水泵房设备间。
高位水箱
和地下消防水池成对出现。这两个设施都是为了在火灾......
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水箱设置的最新规范
化工厂不设高位水箱的条件是什么
取消高位消防水箱的条件
高位水箱设置的最新规范
高位水箱可以不设置吗
高位水箱多少层设置
高位消防水箱的容量要求
高位消防水箱间必须设置吗