50千瓦电动机离变压器550米该用多大铝芯线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-23
额定电压U=380v 额定功率P=50kw L=550m(铝芯)额定电流I=95A。
电缆宜选95/0.8=119应选120mm2 架空95/1.2=79宜选95mm2.
末端电压损失在18v=25v之间,能满足要求。