变压器负荷计算问题。请教

厂变压器容量800KVA,厂变压器总额定负荷共为650KW 其中有最大一台160KW电机(软启动)其他设备都正常使用情况下 变压器能不能带起来这台电机?

我们先来算一下:其他设备的额定负荷:650-160=490KW。
大电机没启动时变压器的富裕容量:800-490=310KW。
用310KW的容量软起一台160KW的电动机是没有问题的。用横流启动方式,其最大启动电流可接近运行电流的两倍了。追问

我也是这么认为的,可是没有具体公式就没敢断定。有依据吗?

追答

我们普通的电机启动知识足够判断了呀。
首先,大电机一般的负载是风机和水泵(你的电机带动的是什么负载)这都属于曲线形负荷,启动时负荷都较小,比较容易启动,如果对启动时间没有严格要求,用斜坡恒流方式,恒流控制在电机额定电流情况下都能完成启动。
其次,电动机在启动时都允许短时过负荷。对于你的变压器富裕容量和电机容量,以最短时间来启动电机,理论最大过载功率将近电机额定功率的2倍,这基本可以启动任何性质的负载了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-05
应该可以启动软启动的启动电流大约在3倍左右会有压降,但很快就会降下来应该可以启动。