厂变压器容量800KVA,厂变压器总额定负荷共为650KW 其中有最大一台160KW电机(软启动)其他设备都正常使用情况下 变压器能不能带起来这台电机?
我也是这么认为的,可是没有具体公式就没敢断定。有依据吗?