第1个回答 2021-07-07
不能!
无法启动。电机启动电流是额定电流的5-7倍。即便是降压启动,也至少需要3倍也就是111千瓦变压器才可以。本回答被网友采纳
第2个回答 2021-07-07
37÷0.8=46.25(kW)<50kW
50千瓦的变压器带37千瓦电机没问题,不过要采用降压起动。
第3个回答 2021-07-07
如果直接起动肯定是不行的,必须采用星-三角起动才可以,电动机的直接起动时的起动电流是运行电流的5至7倍。
第4个回答 2021-07-07
50KVA变压器的输出电流刚好与37Kw电机的额定电流相等。
所以,37Kw电机可由50KVA变压器供电,但电机的启动必须是软启动或是其它降压启动方式。