请教一下大家 我们工厂变压器是50KVA的 现在是有一台37KW电机 10KW一台水泵和2.2KW

请教一下大家 我们工厂变压器是50KVA的 现在是有一台37KW电机 10KW一台水泵和2.2KW风机6台 变压器负荷可以用吗?谢谢了

第1个回答  2014-06-26
总负荷过了变压器容量,如果这些电机同时工作,不可以.
第2个回答  2014-06-26
50kVA变压器可以带45kW左右的有功负荷

37+10+2.2×6=60.2kW

如果同时使用过负荷33%,

如果持续运行变压器的温升会超过限值,导致绝缘加速老化,损失寿命甚至导致短路等故障。追问

如果加电容补偿可以吗?增容多少比较合适啊?

追答

即使把功率系数补偿到1,变压器依然过负荷20%。

具体容量还是看你这些负荷是否同时使用,如果同时使用变压器容量选80kVA比较合适。