66问答网
所有问题
关于电流互感器的问题
请问P1的朝向和进入开关柜电流的方向的关系,谢谢
举报该问题
推荐答案 2008-03-26
对于电流互感器,当一次侧电流由P1进时,则对应的二次侧电流由S2出,至于实际使用时,P1朝向哪个方向均可,只是一次二次电流的方向将相应调整,即如果一次侧电流由P2进,则对应的二次侧电流由S1出,如果弄错,则电度表将反转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dvpx92ii.html
其他回答
第1个回答 2008-03-25
P1的方向为电源进线方向啊。
相似回答
关于电流互感器的问题
答:
电流互感器的
特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互...
电流互感器
在使用中应注意哪些
问题
答:
电流互感器
必须选择合适的电流比和电压等级,电流比不能小于额定电流,但不能高出太多。在使用过程中电流互感器二次端不能开路,电压互感器二次端不能短路。
电流互感器
,电压互感器在运行时二次需要注意
的问题
及原因
答:
严禁开路,
电流
变比是否正确,还有极性
关于电流互感器的问题
答:
电流互感器
一次侧电流变化时,二次侧的电流会变化,而且是严格的按比例变化,但二次侧电压不会变化。三相系统中电流互感器并联或串联都可以,但没有人会拿电流互感器并联或串联,因为任何场合单个互感器都可以满足需要,没有必要并联或串联增加成本。
电流互感器的问题
:,
答:
问题描述:
电流互感器的问题
:我家装的互感器是100:5的,电线在互感器上绕了一圈,这时电度表的读数应该X几倍,如果绕两圈电度表的读数应该x几倍?感谢。解析:已设计、制造好的母线式电流互感器,其额定一、二次磁通势(电流比)是确定的。即:F1n=I1nN1n F2n=I2nN2n 且二次额定电流标准为5A。
关于电流互感器的问题
~
答:
三相三线制中,完整监视电流或测量功率,可用两台或三台
电流互感器
。三相四线制中,完整监视电流或测量功率,必须用三台电流互感器。测量和计量没有严格的划分,一般而言,用于电能测量的称为计量。保护用互感器主要用于电流过大、过小或三相不平衡时的保护。0.5/0.2是测量/计量级。S级也是测量/计量...
大家正在搜
如果电流偏流电流互感器会出现问题
零序电流互感器和电流互感器
电子式电流互感器的问题
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器不接地线有什么问题
电流互感器装反了有没有问题
电流互感器两端电压是多少
电流互感器接线有多大的
电流互感器的变比