单相大功率的电机(比如15kw)运行时候为啥电流很小 由额定功率P=UI 分析电流是很大的 为什么实际烧坏不了

单相大功率的电机(比如15kw)运行时候为啥电流很小 由额定功率P=UI 分析电流是很大的 为什么实际烧坏不了 是反电势还是电抗的作用???

首先,计算功率不是你说的这样。电机标称的功率是指输出轴功率。
P1=P2/η
P1为额定输入功率,P2为额定输出功率,η为额定效率。
其次,交流电机和直流电机的功率计算方式不同。
对于交流电机。
P1=UIcosφ。
cosφ是功率因数,0<cosφ<=1.
对于直流电机
P1=UI
单相15kW电机,如果是交流电机,额定电流约90A。
但是,空载或轻载时,电流会小很多,由于功率因数较低,一般也会在30A以上。
单相15kW电机,如果是直流电机,额定电流约76A。
直流电机,空载或轻载时,电流较小,空载时,电流应该只有额定的10%左右。也就是10A以下。追问

这么大的电流理论讲上都可以烧坏电机的 电机正常运行时候电流不可能这么大吧 是不是反电动势的作用还没考虑进去

追答

15kW的电机,正常运行电流就是这么大。
只要是交流电流流过线圈,就会有感应电势(实际上电感线圈不可能没有,交流电机有,直流电机通过换向器实际上流过线圈的也是交流),如果不考虑的话,那么,15kW电机的直流电阻大概是几十mΩ,流过的电流就不是90A了,而是几千A了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-18
15KW单相电机 工作电流应该在60A-95A之间。但我是没见过这么大的单相电机,我见过最大的也就3.5KW 电流在20A左右
第2个回答  2012-11-17
说明功率配大了,实际上使用功率并不要这么大,运转时用钳形表量一下电流吧,要让电机烧坏好像不是正常人的考虑方式。
相似回答