15kw电机需要多大的电流,电缆多大?

如题所述

电机是15kw的要用6平方的铜电缆和50A开关。先确定条件,电压为380V,功率因数0.85,三相供电,供电距离较短(忽略压降问题)。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有

I=P/(1.732Ucosφ)

=15/(1.732x0.38x0.85)

=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A ,4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。

扩展资料

家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。

家庭电路设计,除了考虑额定电流和导线载流量的匹配问题外,还要考虑导线的散热问题,在明布线(比如走线槽)、暗布线(比如穿管)和多线穿管等情况下,在导线的载流量选择时要适当加大,以提高导线在狭小空间内的散热能力,降低因散热问题引发火灾发生的概率。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-25

15kw电机额定电流约30A,可选择16平方毫米的电缆,但还需要参考实际情况,如下:

    根据电线截流量和负载类型关系,对于1平方毫米的铜线允许的最大负载功率为1800W,1平方毫米的铝线允许的最大负载功率为1500W。

    根据电缆截流量和长度的关系,对于长度不超过50米的电缆,每增加1米,电缆的载流量就会减少1%。

    根据电机的工作电流和电机的启动方式,电机的启动电流为额定电流的3-7倍。

相似回答