漏电保护器跳闸

正泰漏电保护器型号(3P+N):DZ158LE-100,额定电流100A,负载是三相水泵,水泵电机功率为30-37KW,电压380V;漏电保护器是3P+N,电源侧有中线(与机壳相连),负载没有中线,只有接地线;尝试在漏电保护器进线侧接入三相电源,出线连接水泵电机,进出线侧的中线位置空着,但是合闸立即跳闸,请问为啥跳闸?应该如何处理?有人说用3P的漏电保护器可以,但是3P+N的漏电保护器已买,不想扔掉,请求帮助!

这个没办法了,既然买了3P+N的漏电,就必须接零线,不然开关怎么检测线路有没有漏电。你可以了解一下漏电断路器的工作原理,它是检测三相电流是否平衡,从而判断是否有漏电。你只接三相火线,不接零线,这样开关只能检测电流流出检测不到零线上有电流流入(即没有形成电流回路),开关就误以为电流全变成漏电流失了。所以开关合闸就跳闸就很好解释了!
解决办法:要么换成3P漏电,要么就只要3P开关(不加漏电)。追问

不用中线的情况下,试了试3KW的水泵电机(三相),不跳闸。只要3P,不加漏电时什么意思,怎么接线?能不跳闸不?只要不跳闸就行,是不是容量不足?问正泰,说是进线侧接中线,出线侧空着也行,但是不知道为啥,还没有试。

追答

开关容量是够的,3P不带漏电就是只用三极的开关不加漏电附件,其实电机根本用不着漏电保护,只要外壳可靠接地就可以了!3KW的电机不跳闸,也有可能是30KW的电机启动电流太大了,导致开关合闸即跳!(原因有很多,最好还是咨询开关厂家,可以的话叫他们到现场处理一下)

追问

感谢回答,电动机漏电有专用保护,不能用这个!