漏电保护器不跳闸

首先确定:漏保是没坏的,烧了好几个了!经常换新的

我家进线是16米方的铝线,漏电保护器是2P63A的,一个快速电热水器7000W,离配电箱40米,用的是4平方的铜线。当我同时间用电热水器加1200W的水泵和4个32W的照明灯后,配电箱的漏电保护器就烧了,然后铝线接漏电保护器的地方也烧了10CM的样子。我想问为什么它不跳闸?

漏电保护器不跳闸原因:

1、当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。

2、当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。

由以上分析可以看出,漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因,也有漏电保护器本身技术上的误区。


扩展资料:

漏电保护器,可以用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
根据你提供的信息,2P63A是说明这个是带有过载保护功能的。
它跳闸有2种情况:
一是漏电大于额定漏电流,
二是负载电流大于额定电流

也就是说负载产生的电流超过63A会保护。但是并不是一到63A就保护的。
跳闸又2种方式,一种是短路,一种是过载,区别在于电流大小。
过载是说超过额定电流不多的情况下,时间长了就跳闸。
短路是指超过额定电流非常多的情况下瞬间跳闸。

我怀疑你这里的问题不是漏电,而是过载很大,但是又没到短路电流的大小。所以这个范围是非常容易坏的。
至于怎么解决的话。
1. 你可以选择B63的漏电保护开关,这样就可以在更小的电流保护,不过B型的比较敏感,比较容易跳。
2. 选择品牌比较好的漏电保护器。顺便问下你这个是什么牌子的?(推荐使用西门子,施耐德,ABB的东西。)
希望能帮到你。有不明白的可以追问。追问

会不会跟楼下所说的零火接反了呀?但你看下面的图片!应该正反都有接过呀!

追答

零线火线接线的正和反理论上不影响的,只是从安全角度来说要区分零线和火线,因为有些家电只断火线,而零线是一直连着的,所以容易触电。
看图片应该是过载了比较厉害了,然后电弧无法熄灭就烧了。还有感觉你可能接线的确反了,否则烧的地方应该在同一边。通常断路器的都是N极先通后断的,所以要烧也应该是先烧L极。
还是建议换个好点的断路器吧。

追问

过载了为什么不跳闸呢?还是新的呀!不可能连续几个都不行呀!换过牌子的!这个买来要花了38块钱的!然后电弧无法熄灭就烧了是什么意思?如果说线接反了不可能两种接法都是错误的呀!

追答

过载是空气开关的事情,漏电开关有的的带过载保护,有的不带。你前面的空气开关没有跳吗?一般都是空气开关加上漏电保护开关配合使用的。单用漏电容易烧,空气开关可以弄个稍微好点的,西门子的也才30不到。
另外,16平方的最好是用铜线,铝线会增加线路阻抗。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-16
你好

漏电保护器上面有一个红色按钮,是实验按钮,如果按下这个按钮,保护器不跳闸,说明保护器已坏,需要更换一个。
第3个回答  2013-05-16
首先看一下你选择的漏电保护器是否合适,线烧了考虑一下是否有虚接,因为铜铝过度的连接氧化比较严重,最后检测你的漏保是否已损坏
第4个回答  2020-12-18

又触电了,那为什么触电后漏电保护器不跳闸?是不是漏电开关坏了

相似回答