距离200千伏安变压器500米,启动30千瓦的电机需要多少平的电缆

如题所述

200千伏安变压器容量没有问题,500米输电距离比较远,启动30千瓦的电机,应考虑启动电流照成的线路压降。
计算电压降 U% = 4.482 % < 线路允许电压降 = 5 %
U%= (0.3509x0.70+0.0790x1)x65.12x500x1.732/380*10
按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
建议选用:VV或YJV 0.6/1kV 3X50+1X25 铜芯聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
另外,如果是30kW交流异步电动机,建议采取星——三角起动追问

谢谢,请问买95的铝芯的可以吗

追答

可以,实际上70的铝芯就可以了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考