如果你要得到输出这么高的电压,那只能用继电器输出的PLC。
既然是继电器,每个输出相当一个开关,1时闭合,0时断开。
你看下PLC,就发现有个公共端,就是开关的另一端。
有输出,输出点与公共端通,没输出,输出点与公共端断。
继电器型的输出没有极性,你只要形成回路就可以了。
下面是西门子200的接线图,你可以参照下。
既然是这样,公共端的电压时多少,你输出时电压就是多少。
手册上写的“输出5V至240V”指接入电压范围。内部是没有带输出电压控制的!
你需要110VAC,那就公共端接110VAC,但是你的PLC电源仍要220VAC,至于怎么得到110VAC,可以接个变压器。
自己提供??我的意思是说输出电压多少与什么有关?我的外接电源是220VAC
追答外接电源是220VAC,那你的输出电压也不一定。你带什么负载啊?交流的可以是110v 220或380 都行,直流的一般是24v。如果你选的是晶体管型输出的plc(ac/dc/dc)不能直接接交流负载的。
追问你说的也不一定,是什么意思?我就是这个地方不懂既然输入是220V如果输出端不接变压的装置,那电压也应该是220V啊
如果什么也不加那输出是不是就是电源电压?那个CPU222不是说输出5V至240V的吗?这是什么意思?
追答输出5V至240V的是
指输出可以用5-220V的电