后备电池如何配置?

已知5G功率为3500W,需要后备电源时长为1小时。现在需要求得应当配置多大AH的电池?

第1个回答  2020-10-11
这样的后备电池在配置的过程当中,主要就是要匹配相关的型号。
型号的掌握主要就是利用他的一些匹配情况来完成。
第2个回答  2020-10-11
UPS—Uninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称,作用是提供不间断的稳定电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电,是有蓄电池储能的结果。

不管是从事弱电工程或机房工程的集成商,在设计机房UPS供电系统时,经常会考虑机房设备后备电源UPS的容量计算、后备电池配置、和使用时间。从而达到节省投资和实现系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的保障。以下是教你如何简单快速的计算。

UPS电池供电时间计算
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式
计算:
放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率
(更多实用知识,关注公众号:通信电源人)
如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。
从以上的公式780/0.6=1300W=1.3KVA,山特C3KS是3KVA容量的应该能维持2小时电力,如果还怕不够的话可以选容量5KVA的,当然价格要比3KVA的贵一些。
如果对以上计算稍嫌复杂,还有一个简单的方法:你要计算的话要把实际负载W转换为VA.服务器等设备一般功率因素是0.8(如果是8000W的话就是8000/0.8=10000VA)。
电池包的选型,现在主流电池都是12V的不同的是"AH数",也是就"安时数",一般UPS的电池要求都是12的倍数.说到这不知道你理解了没有,打个比方如果电池包是24V是话那就要用两组12V的并联(道理你应该清楚吧?)另外AH数是电池上标的,有很多种。然后我们就算每组电池的电池数,一个很简单的算法,但是并不是非常精确(电池包电压数*AH*电池个数=负载功率*延时时间)根据这个你算出电池个数来就可以了。

UPS后备电池配置计算
UPS是有蓄电池储能,所能供电时间的长短由UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:
一、 下列因素影响备用时间:
① N=36V÷12V=3节
② I=1000VA÷36V=28A
UPS蓄电池配置计算方法:
1、 负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算。
2、 V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V
3、 V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V
4、 Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62
5、 I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)
二、 计算方法
1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N
2、电池工作电流I:I=P总÷V
3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh
例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择UPS的型号为HP9101H,V=36V,则
① N=36V÷12V=3节
② I=1000VA÷36V=28A
③ C=28A×4H÷0.9=124AH
④电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求
(更多实用知识,关注公众号:通信电源人)
说明:
1.放电率以电池在常温下计算,不同品牌的电池其放电率也不同,其值也应改变。
2.理论电池容量=总功率*时间数/(11*电池数量*放电系数)
3.实际电池容量取理论电池容量的N倍(N可选0.6、0.7、0.8、0.9等。)
UPS电源恒电流模式计算
根据能量守恒原理,按如下公式计算:
C=(PL×T)/(Vbat×η×K)
(更多实用知识,关注公众号:通信电源人)
其中:
C 为蓄电池容量(Ah),
PL 为UPS输出功率(W);
T 为电池后备时间(h);
Vbat是电池组电压(Vdc)
η―UPS电池逆变效率(0.90-0.95,根据机型选取)
K―电池放电效率(系数)
根据计算结果,确定电池的Ah数,分别根据不同品牌电池选取合适的配置。
UPS电源恒功率计算公式
W = PL÷(N*6*n)(watts/cell)
注:
PL为UPS额定输出的有功功率(KW);
N为12V的电池数量;
Vf为电池组额定电压
n为逆变器效率。
即先计算出单体电池所需功率,再通过电池厂家提供的恒功率放电表查找可满足要求的电池型号。
(更多实用知识,关注公众号:通信电源人)
终止放电电压按照1.75V/cell确定。通常电池厂家给出的功率表为单体2V/Cell的功率,定义为watts/cell。部分厂家给出的功率表为watts/block,则需要再乘6这个系数。
电池节数32节(30-40节偶数节可调),UPS电池逆变效率0.95,按满载20kVA*0.9=18KW,后备2小时计算.
W/cell = PL/(N×6×n)=18000/(32*6*0.95)=98.68watts/cell
相似回答