谁有继电保护的培训课件??谢谢了啊

如题所述

目录
1. 6KV工作进线保护整定原则... 1
2. 6KV备用进线保护整定原则... 3
3. 高压电动机保护整定原则(算例)... 5
4. 低压厂用变压器保护整定原则(算例)... 7
5. 输煤6kv线路保护整定原则... 11
6. 淡水变压器整定... 14
7. 低压电动机保护整定原则... 16
8. PC段进线保护整定原则... 21
9. PC段母联保护整定原则... 22
10. MCC电源馈线保护整定原则... 22
11. MCC电源进线保护整定原则... 23
12. MCC、PC段末级空气开关保护整定原则... 24
13. 加热器保护整定原则... 25
14. 等离子点火变压器保护整定原则... 26
15. 隔离变压器保护整定原则... 27

1. 6KV工作进线保护整定原则
保护配置:相过流保护,零序过流保护,
保护厂家:ABB
保护装置:SPAJ140
1.1. 相过流保护保护
(1) 按照躲过需要自启动电动机的最大启动电流之和整定。

式中 ——可靠系数,取1.2;
——工作进线上额定电流;
——需要自启动的全部电动机在自启动时所引起的过电流倍数。

式中: ——变压器阻抗;
——需要自启动的全部电动机的总容量;
——变压器额定容量;
——电动机启动时的电流倍数。取5倍。在有快切的情况下,可以不考虑给水泵参与自启动。
(2) 按照躲过本段母线上最大电动机速断过流(如果灵敏度不够可按启动电流)
整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—最大电动机速断电流;
—除最大电动机速断以外的总负荷电流。
(3) 按照与本段母线馈线过流配合整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—输煤线路过电流保护;
—除输煤线路过电流以外的总负荷电流
(4) 按照与本段母线最大低压厂变速断电流配合整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—最大低压厂变速断电流;
—除最大低压厂变速断电流以外的总负荷电流。
(5) 按照躲过本段母线上最大电动机启动电流整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—最大电动机启动电流;
—除最大电动机启动电流以外的总负荷电流。
(6) 工作进线灵敏度校验

(7) 动作时间整定:
考虑厂用电切换、系统振荡对厂用电的影响及电动机自启动过程的影响整定时间一般不小于0.5秒。与输煤出线0.5S配合取动作时间0.8S(原整定0.9S)。
(8) 出口方式:跳本侧分支、闭锁快切。
1.2. 零序过流保护保护
零序过流可作为保护变压器绕组、引线、相邻元件接地故障的后备保护,保护启动后t2时间动作于全停方式,t1跳开时间分支开关。厂变低压侧性点经6.03欧姆电阻接地,最大接地电流600A,该定值与下一级保护配合,且保证6kv母线出口单相接地时灵敏系数不小于2。
(1) 第一段动作值(此保护在就地综保中实现,原设计无此保护):按照单相接地电流的20%选取,实际分支过流电流整定108A,跳本测开关。

(2) 第一时限:考虑与本段母线所接负荷的最大零序动作时间配合整定,本工程输煤馈线开关零序保护时间为0.6s,为可靠起见:取时间级差为0.5s,
取 ,
(3) 出口方式:跳本侧分支,启动快切,(经使用方同意方可改进)。
(4) 第二段动作值(此保护在发变组中实现):按照单相接地电流的20%选取,与第一段配合取120A。
(5) 第二段时限:时间与第一时限零序过流保护配合,保护动作于全停、启动失灵。

式中: —第二时限零序过流时间;
—时间级差。
(6) 出口方式:全停、启动失灵保护。

2. 6KV备用进线保护整定原则
保护配置:相过流保护,零序过流保护,
保护厂家:ABB
保护装置:SPAJ140
2.1. 相过流保护保护
(1) 按照躲过需要自启动电动机的最大启动电流之和整定。

式中 ——可靠系数,取1.2;
——工作进线上额定电流;
——需要自启动的全部电动机在自启动时所引起的过电流倍数。

式中: ——备用变和电抗器综合阻抗(以停机备用变容量为基值);
——需要自启动的全部电动机的总容量;
——停机备用变额定容量;
——电动机启动时的电流倍数。取5倍。在有快切的情况下,可以不考虑给水泵参与自启动。
(2) 按照躲过本段母线上最大电动机速断过流(如果灵敏度不够可按启动电流)
整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—无差动最大电动机速断电流;
—除最大电动机速断以外的总负荷电流。
(9) 按照与本段母线馈线过流配合整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—输煤线路过电流保护;
—除输煤线路过电流以外的总负荷电流
(3) 按照与本段母线最大低压厂变速断电流配合整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—最大低压厂变速断电流;
—除最大低压厂变速断电流以外的总负荷电流。
(4) 按照躲过本段母线上最大电动机启动电流整定。

式中: —可靠系数,取1.2;
—最大电动机启动电流;
—除最大电动机启动电流以外的总负荷电流。
(5) 工作进线灵敏度校验

(6) 动作时间整定:
考虑厂用电切换、系统振荡对厂用电的影响及电动机自启动过程的影响整定时间一般不小于1秒。取I段动作时间为1.1S,II段动作时间与I段级差取0.3s,取1.4s,动作于全停二期停机电源。
(7) 出口方式:跳本侧分支。
2.2. 零序过流保护保护
零序过流可作为保护变压器绕组、引线、相邻元件接地故障的后备保护,保护启动后t2时间动作于全停方式,t1跳开时间分支开关。厂变低压侧性点经6.03欧姆电阻接地,最大接地电流600A,该定值与下一级保护配合,且保证6kv母线出口单相接地时灵敏系数不小于2。
(1) 第一段动作值(此保护在就地综保中实现,原设计无此保护):按照单相接地电流的20%选取,实际分支过流电流整定108A,跳本测开关。

(2) 第一时限:考虑与本段母线所接负荷的最大零序动作时间配合整定,本工程输煤馈线开关零序保护时间为0.6s,为可靠起见:取时间级差为0.5s,
取 ,
(3) 出口方式:跳本侧分支。
(4) 第二段动作值(此保护功能由备变保护实现):按照单相接地电流的20%选取,与 第一段配合取120A。
(5) 第二段时限:时间与第一时限零序过流保护配合,保护动作于全停、启动失灵。

式中: —第二时限零序过流时间;
—时间级差。
(6) 出口方式:全停、启动失灵保护。

3. 高压电动机保护整定原则(算例)
保护配置:差动保护(大于2000KW)、速断过流定值保护(F-C开关退出此保护)、
过负荷信号、堵转保护、零序过流保护、负序过流保护、电动机热过载保护,如果电动机开关采用FC开关,则配置熔断器保护。
给水泵
保护厂家:ABB
保护装置:SPAM150C
设备参数
类别
容量
(KW)
额定电流(A)
相保护CT变比(1A)
零序CT变比(1A)
启动倍数
启动时间(S)
二次额定电流(A)
高压熔断器(A)
1
6300
681
1000
100
5.5
20
0.68
 

(1)、热过负荷单元Iθ整定:
,取Iθ/In=0.72
In 互感器的额定电流。
(2)、最大安全失速时间t6x和热单元曲线的加权系数P的整定:
电动机直接启动,取P=50%;这样将允许电动机热态启动一次,冷态启动两次,
可按照2倍的启动电流整定40S,启动电流选取按照制造厂提供数据整定,兼顾在电压下降到85-90%的情况下的启动时间,例如给水泵厂家提供为15/25S,我们取20S。
(3)、热过负荷预报警水平θa的整定:θa=80%
(4)、热过负荷条件禁止再启动水平θi的整定:θi=55%
(5)、电动机静止状态冷却系数kc的整定:
对全封闭、冷却风扇装在轴上可选取kc=4~6,取kc=4;
(6)、电动机启动电流Is/In和启动时间ts的整定:
Is/In=5.52×Ir/In=5.5×0.68=3.7,取3.7;启动时间取ts=20s;
(7)、限时速断电流倍数I>>/In和限时时间t>>的整定:
电动机启动过程不采用定值加倍方式,所以躲过启动电流;
I>>/In=1.5×5.5Ir,=1.5×5.5×0.68=5.6取I>>/In=5.6;取限时时间t>>=0.05s;
原整定为加倍方式,按照启动电流整定,这样欠妥,在相邻设备短路时,由于电动机反馈电流的影响,会引起保护误动,所以不采取加倍的方式。F-C开关将此保护退出。
(8)、接地故障零序电流I0/In和延时时间t0的整定:
按照躲过最大不平衡电流、并考虑电动机接地的安全电流为10A,整定小于2000KW的电动机整定12A,即为12%时间0.3S。大于2000KW的电动机整定20A,即为20%时间0.3S。
主要是考虑电动机的开关大部分是F-C,考虑设备出现两相短路时防止开关的接触器开断时损坏,所以增加延时0.3S,考虑大型电动机易出现较大的不平衡电流,所以增加定值20%。
(9)、相不平衡保护ΔI(%IL)和相不平衡保护动作时间tΔ整定:
原相不平衡保护定值取相电流的30%,故取ΔI=30%IL;取tΔ=60s;
现整定不平衡保护定值取相电流的40%,故取ΔI=40%IL;取tΔ=80s;
(10)、欠电流保护的整定:
退出,通过编程开关SGF/8=0退出欠电流保护;
(11)、启动抑制计数器Σtsi(s)和启动抑制计数器的递减速率Σts(s/h)的整定:
按8小时内允许启动三次整定,每次启动时间为15(估计)秒,第三次启动后实施闭锁启动,因此可取Σtsi(s)=40s;启动抑制计数器的递减速率Σts(s/h)=15s/8h=2s/h。
以上整定意味着,若在8小时内已启动过三次,则在8小时后允许再启动一次,或24小时后,又可以在8小时内启动三次。
(12)、低电压投入:
属于I类设备,60V 9S。引风机、消防泵是否退出此保护应该根据场内的要求。

给水泵 保护厂家:ABB 保护装置: SPAD346C
设备参数
类别
容量
额定电流(I1=I2)
机侧相保护CT变比(In)
中侧保护CT变比(In)
零序CT变比(In)
启动倍数
启动时间
二次额定电流(Ir)
 C
KW
A
1A
1A
1A
In
S
A
1
6300
681
1000
1200
100
7
20
0.68

(1)、 CT的变比校正:
考虑最小侧二次额定电流0.57电流为在0.45-2之间,选取I1为1倍电动机高压侧额定电流,即I1=2Ir,同样选取I2为1倍电动机低压侧额定电流,I2=2Ir,可求得:
电 源 侧:CT变比校正: 2I1/In=681/1000=1.36
中性点侧:CT变比校正: 2I2/In=681/1200=1.14

(2)、差动保护启动动作电流:
Idmin=Krel(Ker+Δm) Ir =2(0.02+0.05) Ir =0.14 Ir
我们考虑反馈电流对电动机的影响,取Idmin=100%Ir,取P/In[%]=50%;
式中:Ir——电动机额定电流;
Krel——可靠系数,取2;
Ker ——CT变比误差,取0.1(5P型取0.01×2)
Δm——由于CT变比未完全匹配引起的误差,取0.05。

(3)、起动比率S计算:
主要考虑堵转电流的影响S取30%。

(4)、动作特性第二拐点选取:
动作特性第二拐点I2tp,考虑自启动的影响取小于5倍的额定电流,整定3倍,第二拐点后的斜率为100%,斜率已是最大值,因此不必再进行斜率计算。

(5)、灵敏度校验:此案不用校验灵敏度

(6)、差动速断
差速断动作值
差动速断的整定值应按躲过电动机启动过程中的最大不平衡电流整定。
取5Ir1=5In(pu)
灵敏度校验:小于速断过流定值。
(7)、二次谐波闭锁
原来整定没有此举。
考虑和应涌流对CT的影响,会在成CT瞬间饱和,导致差动保护的误动,
整定二次谐波12%。

4. 低压厂用变压器保护整定原则(算例)
保护配置:差动保护(大于2000KVA)、速断过流定值保护(F-C开关退出此保护)、
负序过流保护、零序过流保护、如果电动机开关采用FC开关,则配置熔断器保护,速断过流保护退出。
除尘变
保护厂家:ABB
保护装置:PAJ140
设备参数
序号
设备参数名称
单 位
代码
参数
1
容量
KVA
Sn
2500
2
短路阻抗
X%
X
9.69
3
计算电抗
Xpu(Sj)=100MVA
Xj
3.88
4
高压侧额定电流
A
Ir
229.1
5
低压侧额定电流
A
Ir
3609
6
高压侧相保护CT变比
1A
In
400
7
高压侧零序CT变比
1A
In
100
8
低压侧零序CT变比
5A
In
5000
9
高压侧二次额定电流
A
Ir
0.57
10
高压熔断器规格
A
F
 
11
群启电流倍数
Ir
Kss
2.32

1)、高压侧速断电流
(1)、按照躲过变压器低压侧母线短路时的最大短路电流整定
IOP.2=Krel×IKl(3)= A
式中Krel ―可靠系数,取1.3。
IKl(3)―变压器低压侧母线最大三相短路电流。
(2)、按照躲过变压器励磁涌流
变压器励磁涌流取10倍。
Irel =10×Inh=10×0.57=5.7A
取以上二者最大者,即 Iop=7A
(3)、灵敏度校验:
按最小运行方式下的两相相间短路电流校验
Klm= IKh(2)/ Iop= =7.3>2 灵敏度满足要求
(4)、动作时间: 0.05S。
(5)、出口方式: 动作跳闸。

2)、高压侧过电流保护
原整定是按照反时限整定,考虑发电厂是按照定容量设计,不会出现过负荷现象,采用反时限定值过大,因为要躲过三相短路0.4秒的延时。所以采用定时限整定。
(1)、按躲过变压器所带负荷中需要自启动的电动机最大启动电流之和整定:
变压器所带动力负荷中需要自启动的电动机及其容量,因为备用电源为暗备用,并且按照变压器容量90%的负荷作为启动容量
电动机自启动倍数 Kzq=
= = 2.32
上式中: Wn- 变压器额定容量。
Wm∑-需要自启动的全部电动机的总容量。
Kss-电动机启动电流倍数。取5倍。
Iop.2=Krel×Kss×Inh=1.3×2.32×0.57=1.73A
上式中 Krel-可靠系数,取1.3。
(2)、 按躲过最大速断电流整定
本段最大负荷电除尘MCCA(一)额定电流为550A,脱扣器额定电流为800A。
上式中: Krel―可靠系数,取1.2。
Inl- 变压器低压侧额定电流。
Ims- 电动机启动电流。
Imn- 电动机额定电流。
(3)、敏度校验:按低压母线上发生两相短路时产生的最小短路电流来校验
Klm= =
式中 ------低压母线两相短路电流。
(4)、考虑切换过程冲击电流影响延时除满足配合关系外一般不小于0.5s,所以变压器过流保护延时取0.8s。
(5)、出口方式: 动作跳闸。

3)、高压侧零序保护
全厂统一按照躲过最大容量变压器低压侧三相短路电流的10%电流整定取20A。 保护装置取0.2A。动作延时整定,0.3S动作于跳闸。

4)、低压侧零序过流保护
考虑高压侧采用三相电流互感器,并且全部是对称负荷,可将零序保护退出。

5)、变压器非电量保护

序号
保护名称
保护定值
出口方式
1
变压器本体温度风机停止℃
70
停止风扇
2
变压器本体温度风机启动℃
90
启动风扇
3
变压器本体超温信号℃
125
信号
4
变压器本体超温跳闸℃
150
信号
5
变压器铁心超温信号℃
130
信号

除尘变 保护厂家:ABB 保护装置: SPAD346C
设备参数
序号
设备参数名称
单 位
代码
参数
1
容量
KVA
Sn
2500
2
短路阻抗
X%
X
9.69
3
计算电抗
Xpu(Sj)=100MVA
Xj
3.88
4
高压侧额定电流
A
Ir
229.1
5
低压侧额定电流
A
Ir
3609
6
高压侧相保护CT变比
1A
In
800
7
低压侧相保护CT变比
5A
In
5000
8
高压侧二次额定电流
A
Ir
0.29

(1)、CT的变比校正:
考虑二次额定电流为0.29不在校证系数0.45-2之间,选取I1为2倍变压器高压侧额定电流,即I1=2Ir,同样选取I2为2倍变压器低压侧额定电流,I2=2Ir,可求得:
高压侧CT变比校正:I1/In= 2×229.1/800=0.57
低压侧CT变比校正:I2/In=2×3609/5000=1.44

(2)、差动保护启动动作电流:
Idmin=Krel(Ker+ΔU+Δm) Ir=1.5(0.02+0.05+0.05) Ir=0.18Ir
取Idmin=40%Ir=20%In,取P/In[%]=20%;
式中: Ir——变压器额定电流;
Krel——可靠系数,取1.5;
Ker ——CT变比误差,取0.02(5P型取0.01×2)
ΔU——变压器调压引起的误差,取0.1(调压范围2×2.5%=0.05)
Δm——由于CT变比未完全匹配引起的误差,取0.05。

(3)、起动比率S计算:
在差动保护的起动段(2倍变压器额定电流),不平衡电流不会起很大变化,因此S取40%就能满足要求。

(4)、 动作特性第二拐点选取:
动作特性第二拐点I2tp,取2.0Ir=1.0In,第二拐点后的斜率为100%,斜率已是最大值,因此不必再进行斜率计算。

(5)、灵敏度校验:此案不用校验灵敏度

(6)、差动速断
差动速断是变压器高压引出线的快速保护,若变压器高压侧短路时灵敏系数大于1.2,则应装设差速断保护。
差速断动作值
差动速断的整定值应按躲过变压器初始励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定,变压器空载合闸时的励磁涌流为
IOP=k*Ir
式中:Ir——变压器的额定电流(pu值);
K——倍数,视变压器容量和系统电抗大小,根据《整定计算导则》,对6300kVA 以下变压器,取7-12 倍。
取两者中最大者,取10Ir=5In(pu)
灵敏度校验:
按变压器6.3kV侧最小两相短路电流校验。
,满足要求。

(7)、二次谐波躲涌流制动:
二次谐波躲涌流制动,根据经验,一般取二次谐波与基波之比为15%。

5. 输煤6kv线路保护整定原则
输煤进线过流保护:保护厂家:ABB 保护装置: SPAJ140
电流互感器变比:2500/1A
1)、相过流保护保护
(1) 按照躲过需要自启动电动机的最大启动电流之和整定。

式中: ——可靠系数,取1.2;
——工作进线上额定电流;
——需要自启动的全部电动机在自启动时所引起的过电流倍数。

式中: ——变压器阻抗;
——需要自启动的全部电动机的总容量;统计0.88MW。
——变压器额定容量;
——电动机启动时的电流倍数。取5倍。
(2) 按照躲过本段母线上最大出线速断电流整定(卸船机)。

式中: —可靠系数,取1.2;
—无差动最大电动机速断电流;
—除最大电动机速断以外的总负荷电流。
(3) 按照与本段母线最大低压厂变速断电流配合整定(化学变)。

式中: —可靠系数,取1.2;
—最大低压厂变速断电流;
—除最大低压厂变速断电流以外的总负荷电流。
选择最大值整定:2.3A
(4) 工作进线灵敏度校验

(5) 动作时间整定:
整定0.5秒。
出口方式:跳本侧开关。
2)、零序过流保护保护 不设零序保护。

输煤馈线过流保护
电流互感器变比:2500/1A 零序电流互感器变比:100/1A
保护配置:相过流保护,零序过流保护,保护厂家:ABB,保护装置:SPAJ140C
1)、相过流保护保护
与输煤进线配合(两侧CT变比相同)。

(1) 工作进线灵敏度校验

(2) 动作时间整定:
整定0.5秒。所有连接在输煤段上的负荷及馈线均按照0S整定。
出口方式:跳本侧开关。
2)、零序过流保护保护
(1) 按照单相接地电流的60A选取,跳本测开关,
整定:
(2) 第一时限:考虑与本段母线所接负荷的最大零序动作时间配合整定,本工程输煤段负荷开关零序保护时间为0.3s,取时间级差为0.3s,
取 ,
(3) 出口方式:跳本侧开关。

输煤进线差动保护:保护厂家:ABB 保护装置: SPAD346C
序号
设备参数名称
单 位
代码
参数
1
额定电流
A
Ir
1400
2
相保护CT变比
1A
In
2500
3
二次额定电流
A
Ir
0.56

(1)、CT的变比校正:
考虑二次额定电流为0.56在校证系数0.45-2之间,选取I1为1倍变压器高压侧额定电流,即I1=1Ir,同样选取I2为1倍变压器低压侧额定电流,I2=1Ir,可求得:
线路首CT变比校正:I1/In=1400/2500=0.56
线路末CT变比校正:I2/In=1400/2500=0.56

(2)、 差动保护启动动作电流:
Idmin=Krel(Ker+Δm) Ir =2(0.02+0.05) Ir =0.14 Ir
考虑反馈电流的影响,工程取Idmin=30%Ir,取P/In[%]=30%;
式中:Ir——电动机额定电流;
Krel——可靠系数,取2;
Ker ——CT变比误差,取0.1(5P型取0.01×2)
Δm——由于CT变比未完全匹配引起的误差,取0.05。

(3)、 起动比率S计算:
主要考虑堵转电流的影响S取40%。

(4)、 动作特性第二拐点选取:
动作特性第二拐点I2tp,考虑自启动的影响取小于5倍的额定电流,整定3倍,第二拐点后的斜率为100%,斜率已是最大值,因此不必再进行斜率计算。

(5)、 灵敏度校验:此案不用校验灵敏度

(6)、差动速断
差速断动作值
差动速断的整定值应按躲过电动机启动过程中的最大不平衡电流整定。
取5Ir1=5In(pu)
灵敏度校验:小于速断过流定值。

(7)、二次谐波闭锁
退出2次谐波制动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-01
文库里很多啊,很多都是免费的。本回答被提问者采纳
相似回答