变压器零序电流互感器怎么选择

如题所述

零序电流互感器是做保护用的,根据低压额定电流选取。

例如

1000kVA的干式变压器低压额定电流为1443A,因此选用LMZJ1-0.5 1500/5;

如果是2000kVA的变压器,低压额定电流为2887A,就要选用LMZJ1-0.5 3000/5追问

我在有的资料上看到应选取低压额定电流的0.3倍,但觉得实例为1250kVA的变压器,选取的却是
LMZJ1-0.5 1000/5;不明白。。。。。。。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25
LJZ系列零序电流互感器,660V以下中性点接地系统中馈线的单相接地保护。孔径有65、75、100、150、200。

零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
第2个回答  2012-07-30
变压器零序电流应该取单相电流。S=1.732xUxI。
相似回答