66问答网
所有问题
变压器零序电流互感器怎么选择
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-02
零序电流互感器是做保护用的,根据低压额定电流选取。
例如
1000kVA的干式变压器低压额定电流为1443A,因此选用LMZJ1-0.5 1500/5;
如果是2000kVA的变压器,低压额定电流为2887A,就要选用LMZJ1-0.5 3000/5
追问
我在有的资料上看到应选取低压额定电流的0.3倍,但觉得实例为1250kVA的变压器,选取的却是
LMZJ1-0.5 1000/5;不明白。。。。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DsxspxsiD.html
其他回答
第1个回答 2015-10-25
LJZ系列零序电流互感器,660V以下中性点接地系统中馈线的单相接地保护。孔径有65、75、100、150、200。
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
第2个回答 2012-07-30
变压器零序电流应该取单相电流。S=1.732xUxI。
相似回答
...上安装
零序电流互感器
进行继电跳闸保护,
如何
选型互感器
答:
因Dyn11接线组别变压器的低压侧单相对地短路时的电流比较大,能使保护侧的断路器跳闸,
所以Dyn11接线组别的变压器一般不需要加装零序电流互感器
。
郭老师:
零序电流互感器如何
选型呀,6kV 高压开关上用。谢谢你了!_百度...
答:
1、如果你使用该电流互感器是单纯用于“接地保护”用,可以选择LJ系列零序电流互感器
, 如果你是用于“零序保护”用,可以选择LX系列零序电流互感器;2、根据现场情况,可以选择固定穿芯式和开合式零序电流互感器,建议选用开合式零序电流互感器,比较方便,不用动电缆,就能进行安装、更换等工作;3、根据...
变压器零序电流互感器怎么选择
答:
零序电流互感器是做保护用的,
根据低压额定电流选取
。例如 1000kVA的干式变压器低压额定电流为1443A,因此选用LMZJ1-0.5 1500/5;如果是2000kVA的变压器,低压额定电流为2887A,就要选用LMZJ1-0.5 3000/5
容量2500KVA的
变压器
,低压
零序电流互感器
应先多大?
怎么
计算?
答:
对于电源中性点通过串联电阻接地,或直接接地的供电系统,
零序电流互感器的一次侧额定电流可按照负荷额定电流来选择,二次侧额定电流选5A
,此时要求,数字式(微机)保护装置单相接地保护的零序电流输入接口的最大电流也为5A,3精度问题 零序电流互感器用于单相接地保护,精度按照准确级来选择,照准确级用额定...
郭老师请问
变压器
中心点的
零序电流互感器怎么选择
,
答:
零序电流互感器
的容量一般在额定电流的25%左右。1000kVA
变压器
0.4kV侧的额定电流的1443A,零序CT的变比按400/5左右
选取
。
需根据什么来
选择零序电流互感器
?
答:
零序电流互感器
的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出.人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,...
大家正在搜
零序电流互感器的一次电流选择
接地变零序电流互感器选择
单相零序电流互感器变比的选择
变压器零序电流互感器
零序电流互感器变比怎么算
零序电流互感器如何选择
零序电流互感器怎么使用
零序电流互感器精度选择
零序电流互感器选型
相关问题
变压器中性点零序电流互感器变比选择?
请问怎么选择零序电流互感器?
10KV630KVA电力变压器,低压侧零序电流互感器如何选型
容量2500KVA的变压器,低压零序电流互感器应先多大?怎么...
如何选择零序电流互感器?
变压器容量为2000kVA的零序电流互感器选多大?
10KV零序电流互感器怎么选择?
需根据什么来选择零序电流互感器?