变压器事故预防措施,谁知道??急求!!

如题所述

5防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故措施
3.5.1 启动变、主变增加局部放电试验项目。
3.5.2 第一次受电时调节有载调压分接开关的各抽头位置验证其正确性。
3.5.3 避免变压器在经历出口短路后未经任何试验和检查就试投。
3.5.4 防止水分及空气进入变压器:干燥剂应保持干燥,投运前要特别注意排除内部空气,如套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部等处都应多次排除残存气体,启动全部潜油泵将油循环,使残留气体逸出。
3.5.5防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器:变压器在安装时应进行吊罩或进入检查,彻底清除箱底杂物,油管道、冷却器、潜油泵、净油器安装前应彻底清除并正确安装。
3.5.6防止变压器绝缘受伤:变压器在吊检时应防止绝缘受伤,在安装变压器套管时应注意勿使引线扭结,勿过分用力吊拉引线而使引线根部和绕组绝缘损伤,应拧紧夹件的螺栓、压钉以及各绝缘支架的螺栓,防止在运行中受到电流冲击时发生变形和损坏。
3.5.7防止绕组温度过高,绝缘劣化或烧坏:变压器的冷却器故障时,容许的负荷和时间按厂家的规定运行,强油循环的冷却系统必须有两个可靠的电源并能自动切换,信号齐全可靠。
3.5.8防止工作电压下的击穿事故:220kV及以上变压器投运时,不宜启动多台冷却器,而应逐台启动,以免发生油流带电,运行中的变压器油色谱出现异常怀疑有放电故障时,应进行局部放电试验以进一步判断。
3.5.9防止保护装置误动、拒动:瓦斯保护应安装调整正确,保护电源可靠,某种保护停用时应有相应的措施。变压器发生出口或近区短路时应确保开关正确跳闸,以防短路时间过长损坏变压器。发生过出口、近区短路的变压器或运输冲撞时,应根据具体情况进行绕组状态的测试和检查,有条件时可进行绕组变形测量,以判明变压器中各部件有无变形和损坏。
3.5.10预防铁心多点接地和短路故障:吊检时应测试铁心绝缘,如有多点接地应查清并消除,注意检查中罩顶部与铁心上夹件的间隙及穿芯螺栓的绝缘应良好。
3.5.11预防套管闪络及爆炸事故:套管应保持清洁,防止污闪和大雨时的闪络。注意油纸电容式套管的介损、电容量和色谱分析结果的变化趋势。运行中应注意检查引出线端子的发热情况并定期用红外检测。
3.5.12预防引线事故:安装时应注意检查引线、均压环、木支架、胶木螺钉等部件是否变形、操作是否松动,注意去掉裸露引线上的毛刺及尖角,防止在运行中发生放电击穿。
3.5.13预防分接开关事故:变压器投运前应确认各分接开关的接触电阻合格,要特别注意操动机构指示位置的正确性。
3.5.14新投变压器的油中溶解气体色谱试验取样周期应按部颁规程执行,应从实际带电起就纳入色谱监视范围,按实际情况确定取样检测时间间隔,油样应及时进行分析。
3.5.15 防止变压器火灾事故:应特别注意对套管的质量检查和运行监视,防止运行中发生爆炸喷油。变压器的防火设施应完善。
3.5.16 新安装的国产互感器,投运前应进行油中溶解气体分析和油中微量水测量。电流互感器要测量主绝缘和末屏对地tgδ和电容量,必要时进行局部放电测量。电磁式电压互感器要测量本体和绝缘支架的tgδ,220kV及以上电容式电压互感器必要时进行局部放电测量,同时还应进行二次绕组绝缘电阻、直流电组测量,并将测试结果与出厂值和标准值进行比较,差别较大时应分析原因,不合格的互感器不得投入运行。
3.5.17互感器在安装试验后,投运前应注意检查电流互感器的电容末屏、底座接地,电压互感器高压绕组的X(或N、B)端及底座等接地是否牢固可靠,应直接明显接地,互感器构架应有一处与接地网可靠连接。
3.5.18电流互感器的一次引线要保证接触良好,二次引出端子应有防转动措施,防止内部引线扭断。
3.5.19为防止串联谐振过电压烧毁电压互感器,在系统运行方式和倒闸操作中应避免用带断口电容的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线,如运行方式不能满足要求时,应采取其它预防措施。
3.5.20为避免电流互感器电容芯底部击穿事故时扩大事故影响范围,应注意一次端子L1与L2的安装方向及二次绕组的极性连接方式要正确,以确保母差保护的正常投入运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-27
变量变压器维护的各种预防措施是什么?
什么是变量?
变量变压器通常具有单绕组和单层的变压器。绕组的顶部通常被压平并加工。这样做是为了去除绝缘层,并为用于选择所需电压的滑动刷提供一个光滑的表面。对可变变压器的需求量很大,因此可变变压器出口商的数量也在增加。
它在其他国家有不同的名称,如可变电压自耦变压器、可变电压自藕变压器、可变变压器、调压器、调光器等。它是一种在交流电中具有可变电压的变压器。这就是它命名为变量的确切原因。这是一个商标名称,但公司将其用作设备的基本名称。
变量是如何工作的?
简单地说,一个可变变压器可以控制电压。可变电压在墙壁、线路和主电压上运行。变流变压器内有一个电刷,当旋转旋钮时,它可以在铜绕组上旋转。旋钮-外部部件和刷子-内部部件连接。
通常,您会发现初级绕组和次级绕组。但由于变流变压器是自耦变压器,其中一次绕组和二次绕组是相同的。你可以在绕组的一侧找到一个中性点连接,在另一侧也可以找到一个热连接器。中性点计数为零,热连接计数为一百。
因此,在印度的变流变压器中,一次绕组和二次绕组设置在一起。对于一半距离,它是一次绕组,对于另一半距离,则是二次绕组。您可以通过与电刷相连的旋钮和全面的铜绕组在它们之间进行选择。
常见安全提示
彻底检查变流变压器,以防发生故障。安装前,请检查是否有任何烧焦的气味、损坏的电源线和连接器。确保所有零件安装正确。
在变压器上工作时,始终确保电源关闭。检查和控制电源和系统之间的漏电也很重要。
使用设备的保护类型,并密切注意变压器电压输出的具体额定值。始终注意按照制造商标准对导线和电路组的电流保护。
了解变压器的最高电压要求。注意单个变压器的系统过载非常重要。然而,多变压器可以帮助平衡每个负载的阻抗。
远离备用螺母、螺栓和其他物体,以免掉落到变压器上。
为防止静电并保护线圈不接触外壳或铁芯,将变压器接地。
确保变压器及其相关部件干燥,没有任何湿气或水。同样重要的是,通过设立警示牌来警告非熟练旁观者,使他们远离危险,从而保护他们。
变量变压器制造商提醒您,该变压器有可能导致人员死亡,因此,当它在变压器上时,不要触摸或触摸变压器的热侧。
相似回答