室外地下式消火栓布置时距离建筑外墙多远???麻烦给下规范,出自哪里,不要只粘贴文字

给下规范编号,和条文位置
还有水泵接合器距离建筑外墙距离

室外消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口
高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
详见建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范
室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。追问

建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范
这两个规范我看了,没有关于水泵接合器距离楼体距离的说明,有一种说法是距离楼体2m—5m不知道哪来的

追答

在给水-室内消火栓的里面

追问

麻烦给下规范编号和第几条,谢谢

追答

高层建筑防火规范:7 消防给水和自动灭火系统
7.4.5 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定。
水泵接合器跟室外消火栓、消防车及消防水池设置有关,距离楼梯2~5米是没根据的,室外消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m,消防车距建筑不小于5米

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答