相对地和相间电压是42KV,断口电压是48KV。

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

新版国标《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)及国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。交流耐压试验主要用于以下方面:

1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验

2、发电机 的交流耐压试验

3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验

4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验

5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。

扩展资料:

已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。

先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

参考资料:百度百科——交流耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-23

10KV开关柜交流耐压试验标准电压是多少

第2个回答  推荐于2017-09-14
1、相对地和相间电压是42KV,断口电压是48KV。
2、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流-电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。