10KV开关柜交流耐压试验标准电压是多少

如题所述

1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。
2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
绝缘耐压试验标准,在各个国家都有具体规定。中国国家标准(GB311.1-83)规定了3~500kv输变电设备的基准绝缘水平;3~500kv输变电设备雷电冲击耐受电压,一分钟工频耐受电压;以及330~500kv输变电设备操作冲击耐受电压。
电工设备制造部门和电力系统运行部门在选择耐压试验的项目和试验电压值时,都应符合国家标准的规定。一般说来,额定电压较低的试验变压器多采取0.1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过0.1A,如50kV试验变压器的容量定为5kVA,100kV试验变压器容量为10kVA。
额定电压较高的试验变压器,多采取1A制,即允许变压器高压线圈中持续流过1A,如250kV试验变压器容量为250kVA,500kV试验变压器容量为500kVA,因为较高电压的被试设备的外形尺寸较大,设备等效电容也较大,需要试验电源提供更多的负荷电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-10
1、相对地和相间电压是42KV,断口电压是48KV。
2、耐压测试(puncture
test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流-电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
相似回答