电磁阀直接接到plc 我想问这个直接 是什么意思?

直流24v电磁阀,plc可以驱动的了,在这种情况下,理论上电磁阀是可以直接接plc上的对不对?我的问题是,直接 接 是怎么个接法?线从COM口出来,接一个电源的正极,这个电源是不是就是24v直流电源,然后再接电磁阀线圈,再到对应的输出口?是不是这样?再者 我想问,这一路电磁阀接的电源和我用的plc都是24v直流供电,那么电磁阀接的这一电源可以和plc接同样的电源吗?我看plc上有一个24v的输出,可以用这个输出给电磁阀供电吗?没有做过实际的东西,见笑啦~~

这里的直接就是说,你的电磁阀的控制线路是经过PLC的内部输出电路的,不需要在增加额外的驱动电路。如果你的PLC的DC24V功率足够的话,那么就可以把电磁阀的一根线接到PLC的COM端,另一根接到PLC的一个输出端上去。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-02
直接接就是不经过中间继电器,PLC输出端并不带电输出,需要外部接入电源,如你的COM接入+24V,那么输出端在输出时输出+24V,直接接电磁阀的一端,那电磁阀的另一端接0V(或者说是+24V对应的负端),这样才构成一个回路。
而不直接接,是考虑到PLC的负载能力,尽量使PLC负载减轻,所以经中继再接电磁阀。
第2个回答  2012-07-14
就实际运用来说,PLC直接驱动电磁阀很少这么运用,毕竟考虑到隔离、中继的问题。当然你要直接接电磁阀也没问题,有点PLC直接驱动220V的接触器都是OK的。具体问题具体分析了。就一般应用,PLC还是先驱动中间继电器的多。
第3个回答  2012-07-13
您说的电磁阀电压是直流电压还是交流的电压,直流和交流线圈的电阻都不相同,我想你问的可能是交流电压电磁阀,电流大概在27-32毫安左右功率最大不会超过6.追问

第一句话就说了,是直流供电的24v 的电磁阀。而且 能直接接是确定的 我问过工程师的 。我是想问 怎么个直接接法?

第4个回答  2012-07-14
可以
形成闭环即可
相似回答