66问答网
所有问题
干式变压器感应耐压试验电源为2倍额定电压 那铁心不是要被烧毁了?求原理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-15
如果外加工频的2倍额定电压,则因为铁芯的饱合,使励磁电流剧增,则可能烧毁铁芯。为防止此种情况出现,通常采取提高所加电压的频率。根据公式E=4.44fNBS,为使E提高2倍而铁芯不致于饱合(即BS不大于电势为E而频率为工频时的值),可将频率提高为电势提高的倍数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpxpDnsx2.html
其他回答
第1个回答 2012-06-13
铁心不会被烧毁。这个感应耐压加在变压器的相间或相对地绝缘上,如果绝缘没有问题,这个电流就是一点漏电流,很小,毫安级。如果绝缘有问题,电流较大,试验设备就是自动切断电压,因时间短,所以不会烧毁。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-14
低频变压器的原理就是热能感磁,磁力感应电,线圈原理是交流开路,真流短路.加上线长度计算是可5-7分钟的2-4倍电压测试的
相似回答
干式
电力
变压
技术性能
答:
(一)出现这种质量问题的第一种原因是环境空气湿度较大,
变压器
受潮,在这种情况下,如果要想提高铁心对地绝缘,最直接简单的方法就是将变压器送回固化炉中烘烤,设置温度七十到九十摄氏度,大概五个小时之后,从固化炉中取出,对地绝缘就会就明显提高。(二)如果铁心的穿心螺杆绝缘过低同样也会引起整个...
干式变压器
工作
原理
答:
工作原理
干式试验变压器是
由控制部分和升压部分共同组成,缺一不可,不同容量,输入
电压不
同,自耦调压器的输入电压为200V或400V,调节输入电压至干式试验变压器的初级绕组(低压端),利用电磁
感应原理
,在次级绕组(高压端)可获得与其初级绕组匝数之比同等倍数的高压输出,从零伏连续可调到额定的最高值...
变压器感应耐压试验
方法及试验接线?
答:
加电压和空载一样,频率在100-200赫兹之间 ,电压是低压
额定电压
的2倍 、100赫兹时时间一分钟 频率不同时间不同 , 具体试验书上有公式 高电压110KV及以上变压器多数是单相试验 具体接线 与中性点绝缘有关系
那就要
视具体情况而定了。测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:一、当
变压器
...
干式试验变压器原理是
怎么样的?
答:
低压端),利用电磁
感应原理
,在次级绕组(高压端)可获得与其初级绕组匝数之比同等倍数的高压输出,从零伏连续可调到额定的最高值,注意,如果需要
干式试验变压器
作为直流输出时,需要将硅堆(高压二极管)安装在高压输出端,即可取得直流高压,其幅值是工频高压值的1.414倍。
干式试验变压器
常见故障解决方法有哪些?
答:
干式试验变压器
常见故障解决方法如下:(1)铁芯对地绝缘电阻为零 电阻为零,表明金属之间的真正连接(可能是毛刺、电线等)被油漆带到铁心,芯和夹之间的两端重叠;底部脚的绝缘受损,芯与底部脚连接;金属落入低压线圈,导致拉延板与芯连接;)。解决方法:用铅丝将低压线圈芯线间的通道向下推,确认无...
变压器感应耐压试验
装置装置概述
答:
该装置采用发电机组提供的倍频交流电源,经过专门的电源隔离滤波器,有效滤除高频干扰信号和发电机组的谐波,确保电源的纯净度。试验时,
电源被
施加在
变压器
的低压端,从而在高压端感应出试验所需的高电压,用于进行局放检测。这款HSXNY-H型
耐压测试
设备专为配电变和电力变压器的
感应耐压
以及局放测试设计,...
大家正在搜
干式变压器直流耐压试验
干式变压器耐压试验
变压器耐压试验电压
变压器耐压试验要求
电容器的额定电压和耐压是一样吗
工频耐压一般是额定电压的多少倍
变压器10kv 耐压试验
干式变压器耐压打多少
10kv变压器耐压试验打多少
相关问题
感应耐压试验原理是什么?
感应耐压实验试验的原理是什么
变压器耐压试验
变压器感应耐压试验方法及试验接线?
变压器负载损耗
干式变压器倍频耐压试验试验项目
变压器试验中 工频耐压 感应耐压 外施耐压 有何区别 以及在...
干式变压负载不合格么解决