变压器供电半径是多少?

500KVA

城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。

0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,不能满足时应采取保证客户端电压质量的技术措施

供电半径是电气竖井设置的位置及数量最重要的参数。250米为低压的供电半径,考虑50米的室内配电线路,取200米为低压的供电半径,当超过250米时,每100米加大一级电缆。

低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。

扩展资料

计算方法:

同种电压等级输电中,电压跌落情况小,那么供电半径就大。

相比较来说:在同能负载情况下,10kV的供电半径要比6kV的供电半径大。

在统一电压等级下,城市或工业区的供电半径要比郊区的供电半径小。

三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径计算公式(J为经济电流密度):

Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm

Lsl=1.79×50×11.65/j=1042/jm

单相供电时,铜线和铝线最大合理供电半径计算公式如下。

Ldt=4.55×14×13.91/j=885/jm(11)

Ldl=4.55×8.3×13.91/j=525/jm(12)

选定经济截面后,其最大合理供电半径,三相都大于0.5km,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”。

参考资料:百度百科-供电半径

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
变压器供电半径——以变压器位置为中心,满足供电质量的覆盖面积下,输送线的最长长度也就是供电半径。
I=500*10^3/380/1.732=760A, 选用185平方铝电缆,ΔU=7%
L=S*C/P/ΔU=185*50/500/0.07=264M本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-05
变压器供电半径——以变压器位置为中心,满足供电质量的覆盖面积下,输送线的最长长度也就是供电半径。
I=500*10^3/380/1.732=760A, 选用185平方铝电缆,ΔU=7%
L=S*C/P/ΔU=185*50/500/0.07=264M
福建省柘荣县华源动力有限公司本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-06
不是变压器的供电半径,是线路的供电半径;一般400V供电.电缆供电半径为500M最大限度800M
架空线1-1.5KM最大2KM
第4个回答  2017-11-02
供电半径——以变压器位置为中心,满足供电质量的覆盖面积下,输送线的最长长度也就是供电半径。
不同电压等级下供电半径不一样,50kva变压器的供电半径要看它是用在哪个电压等级下,如果用在10kv电压等级,最大供电半径不超过10km,如果用在0.4kv电压等级下,供电半径不超过0.5km。