某电阻性负载的单相半控桥式整流电路,若其中一只晶闸管的阳、阴极之间被烧断
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-06-29
在负半波时D2是反向的不导通,回路中无电流,负载电阻压降为零,且D1(D1的上为低电位)上压降也是“零”,负载和D1的压降就是T1的压降。因此T1在负半波的时候是没有压降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpnDxUs9p2vUDxsn9D.html
相似回答
某电阻性负载的单相半控桥式整流电路,若其中一只晶闸管的阳
、
阴极
...
答:
在负半波时D2是反向的不导通,回路中无电流,
负载
电阻压降为零,且D1(D1的上为低电位)上压降也是“零”,负载和D1的压降就是T1的压降。因此T1在负半波的时候是没有压降。
电阻性负载的单相桥式半控整流电路,其中
有一支
晶闸管被烧断
答:
在脉冲触发之前,本来有两个
晶闸管
共同承受电压U2,正常情况下为U2/2,现在
一只管烧断
了,另外一只就得承受U2了,负半周时,承受反向电压,因为另外两个VT正常
单相桥式半控整流电路
中如果有
一只
管子
烧断,
那么其电压波形怎么变_百 ...
答:
单相
全波
桥式整流电路
一共4个二极管,其中任意一个二极管开路,这个电路就只能半波整流了。如果任意一个二极管短路,电源就会短路。
单相桥式
全
控整流电路
中若有
一只晶闸管
因电流烧成短路结果会怎样...
答:
出现桥臂中
一只晶闸管
短路时,通常会导致线路过电流保护,如保险丝熔断或者空气开关自动断路(跳闸)。原因如下:如图 在单相全
控桥式整流电路
共有4个晶闸管VT1-VT4。这VT1和VT4、VT2和VT3两两配对构成桥臂,用来对电压某半周进行整流。正常情况下,VT1和VT4门极连接在一起,VT2和VT3门极连接在一起...
3.
单相桥式
全
控电路
中
,若
有一个
晶闸管
断路,结果会怎样?若这只晶闸管...
答:
单相桥式
全
控电路
中,若有一个晶闸管断路,则只有半波输出。若这只晶闸管短路,就会引起另
一只晶闸管
烧毁,这两个损坏的晶闸管会使供电电源短路。
单相半
波可控
整流电路
中一个
晶闸管被
击穿其他
晶闸管的
会怎样
答:
如果保护不起作用,那么同相那另一臂的
晶闸管
也很快烧坏,最后快熔烧断为止。