如题所述

出现桥臂中一只晶闸管短路时,通常会导致线路过电流保护,如保险丝熔断或者空气开关自动断路(跳闸)。

原因如下:如图

在单相全控桥式整流电路共有4个晶闸管VT1-VT4。这VT1和VT4、VT2和VT3两两配对构成桥臂,用来对电压某半周进行整流。

正常情况下,VT1和VT4门极连接在一起,VT2和VT3门极连接在一起,分别受同一个脉冲信号触发,两个脉冲信号相位相隔180度。两组晶闸管轮流开通。

如果其中一个击穿短路了,假设VT3击穿。如果VT1晶闸管在门极有触发电压时,由于原本VT3应该截止的,但是现在VT3晶闸管击穿了,电流不再经过负载R,而是直接经过VT3这个击穿的晶闸管形成短路,短路时受控晶闸管VT1的通态电流将会很大。如果前级的保护电路设置不当(如保险丝熔断电流过大或者空开整定电流过高),很可能导致VT1这个晶闸管击穿甚至炸管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-13
与烧毁的晶闸管串联的晶闸管导通时,电路则形成短路,将马上烧毁保险管,或跳闸!

单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,
两只晶闸管接成共阴极,
两只晶闸管
接成共阳极,
每一只晶闸管是一个桥臂。
单相桥式全控整流电路
(阻-感性负载)
电路图如图
1
所示
1
)在
u2
正半波的(
0~
α
)区间:

晶闸管
VT1

VT4
承受正压,但无触发脉冲,处于关断状态。假设电路已工作
在稳定状态,则在
0

α
区间由于电感释放能量,晶闸管
VT2

VT3
维持导通。

2
)在
u2
正半波的
ω
t=
α
时刻及以后:


ω
t=
α
处触发晶闸管
VT1

VT4
使其导通,电流沿
a

VT1

L

R

VT4

b

Tr
的二次绕组→
a
流通,此时负载上有输出电压(
ud=u2
)和电流。电源电压
反向加到晶闸管
VT2

VT3
上,使其承受反压而处于关断状态。

3
)在
u2
负半波的(
π
~
π
+
α
)区间:


ω
t=
π
时,电源电压自然过零,感应电势使晶闸管
VT1

VT4
继续导通。在
电压负半波,晶闸管
VT2

VT3
承受正压,因无触发脉冲,
VT2

VT3
处于关断状
态。

4
)在
u2
负半波的
ω
t=
π
+
α
时刻及以后:


ω
t=
π
+
α
处触发晶闸管
VT2

VT3
使其导通,电流沿
b

VT3

L

R

VT2

a

Tr
的二次绕组→
b
流通,电源电压沿正半周期的方向施加到负载上,负载
上有输出电压


ud=-u2
)和电流。此时电源电压反向加到
VT1

VT4
上,使其
承受反压而变为关断状态。晶闸管
VT2

VT3
一直要导通到下一周期
ω
t=2
π
+
α
处再次触发晶闸管
VT1

VT4
为止。
第2个回答  2011-04-03
若短路,会使当另一组桥导通时,短路晶闸管无法再关断,电源通过短路晶闸管形成短路,烧毁电源
第3个回答  2011-03-31
与烧毁的晶闸管串联的晶闸管导通时,电路则形成短路,将马上烧毁保险管,或跳闸!弱没保护那就惨了!本回答被网友采纳
第4个回答  2011-03-31
短路就轻者烧坏保险,重则烧坏其他元件
相似回答