求教,继电保护中有个输电线路距离保护,

书中定义是:距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。 但是,不是很懂,请问距离保护怎样反映距离,还有就是市场上有具体型号的阻抗测量元件没有?有的话,给个型号,谢谢了!!

输电线路距离保护,主要功能;1)工频变化量保护;2)接地距离I段保护;3)接地距离II段保护;4)接地距离III段保护;5)相间距离I段保护;6)相间距离II段保护;7)相间距离III段保护;8)距离II段后加速保护9)距离III段后加速保护;10)不对称相继速动;11)双回线相继速动;2)过流I段保护;13)过流II段保护;14)过流III段保护;15)过流方向保护;16)低电压闭锁过流保护;17)过流后加速保护;18)零序过流I段保护;19)零序I段方向保护;20)零序过流II段保护;21)零序II段方向保护;22)零序过流III段保护;23)零序III段方向保护;24)零序电压闭锁保护;25)零序后加速保护;26)低周减载I段保护;27)低周减载II段保护;28)低压闭锁低周减载;29)低流闭锁低周减载;30)低压减载;31)无压闭锁低压减载;32)滑压闭锁低压减载;33)TV断线闭锁报警;34)TV失压闭锁报警;35)重合闸;36)重合闸检无压;37)重合闸检同期;38)手合/遥合检无压;39)手合/遥合检同期;40)断路器失灵;41)控制回路断线告警;42)加速跳闸;43)过负荷保护;44)4组定值;45)故障录波;


输电线路距离保护:   http://www.weijizongbao.com/xl/152.html   


             

谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-03
距离保护是通过电压和电流之间关系求得阻抗值,这个阻抗值就是保护安装处到线路故障点之间的阻抗值,离保护安装处不同的距离处发生了故障,保护安装处感受到的故障电流电压就会不同,其计算出来的阻抗也就不同,所以这个阻抗值实际上也就等效的反映了故障点与保护安装处之间的距离。
距离保护一般配置为1、2、3段,比如1段一般保护线路的70%范围;你说的“当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长”,这个动作时间对应1、2、3段来讲是这个变化方向,但其实在同一段内,无论故障的远近,其动作时间都是相同的,就像1段一般是瞬时动作,无论在10%距离处还是60%距离处,因为都处于1段范围内,所以在这两个点发生故障时,都是按一段的时间设置瞬时动作。除非在动作范围边缘上,由于其故障量与整定值很接近,灵敏度不够,动作会不干脆,造成时间可能加长或具有一定的离散性。
距离保护1、2、3段由于其整定值不同,其保护范围就不一样,1段范围最小3段最大,而且其整定的时间不同,并且还要与相邻线路保护进行配合(这个就不是一两句能说完呢,呵呵),从而保证保护动作的选择性。
早期的电磁式或晶体管式保护早就淘汰了,现在一般都是微机型保护,类似于黑匣子,只有换板件、芯片或程序,单独的测量元件是否有售就不清楚了本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-07
距离保护测量的是电气意义上的距离,不是实际的距离或线路的长度。因为测量阻抗=电压向量÷电流向量,得到的是一个阻抗向量。该阻抗向量一般放在二维坐标系上分析,比如给定一个圆作为整定值,阻抗向量位于圆外就不动作,阻抗向量位于圆内就动作。现在没有具体的阻抗测量元件,因为都微机化了。
第3个回答  2012-06-04
距离保护装置测量其安装位置的两个电气量:电压和电流,然后计算电压除以电流的值得到阻抗,正常情况下,测量得到的电流为负荷电流,计算得到的阻抗为负荷阻抗。当线路发生短路时,这时测得的电流为短路电流,这时电压除以电流即反应故障点到距离保护安装地点的距离(R=电阻率*长度/导线面积,导线的电阻率和面积一定后,阻抭和长度成正比),越靠近保护安装处即越靠近电源处,短路电流越大,计算得到的阻抗也越小。
第4个回答  2012-06-02